地线(PE)的作用还是为了保证零线回路不良时的安全。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。

三相五线制中,五条线分别为3条相线A,B,C,一条中性线N,以及一条保护线PE。地线指的是保护PE线。在漏电的情况下,用电者和地线形成了一个并联电路。有了地线,由于地线的电阻比较小,电流会迅速流入大地,使用电者避免触电。在实际中通常是一根黄绿相间的导线。

扩展资料:

工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里, 再把它的一点用导线引出地面, 用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。地线要求接地电阻≤4 Ω。如六七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线, 并且在接地处要经常用水淋湿。 

用电规程规定保护接地电阻应≤4 Ω, 而人体的电阻一般大于2000Ω, 根据欧姆定律, 绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,进而起到保护作用。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线, 如其绝缘损坏外壳带电, 则电流沿着安装的接地线泄入大地, 以达到安全的目的, 否则会给人身安全造成危害。

参考资料来源:百度百科-地线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
1,地线(PE)的作用还是为了保证零线回路不良时的安全。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。
2,在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化,受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利.在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的.如采用三相五线 制供电方式,用电设备上所连接的工作零线 N 和保护零线 PE 是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上, 这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在"地"电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患.
3,敷设要求:
1) 在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线. 沿墙垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端.
(2) 在电力变压器处,工作零线从变压器中性瓷套管上引出,保护零线从接地体 的引出线引出.
(3) 重复接地按要求一律接在保护零线上,禁止在工作零线上重复接地.
(4) 采用低压电缆供电时应选用五芯低压电力电缆.
(5) 在终端用电处(如闸板,插座,墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别 与零干线相连接.
(6) 对老企业的改造应逐步实行保护零线和工作零线分开的办法. 例如在车间入 户时零干线做重复接地,重复接地以后工作零线单独敷设,保护零线由此重复接 地体引出;使用四极漏电 保护断路器的,在断路器前是三相四线制,在断路 器后改为三相五线制; 在架空线路供电又实行动力电和照明电分开架设的(两棚 线),可以用随照明线横担架设的零线为工作零线,随动力线横担架设的零线做 保护零线.