00问答网
所有问题
消防疏散指示应距离地面多少高度
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-29
消防安全出口标志牌安装在安全出口门的上方,消防安全出口标志牌离地没有要求。
消防安全疏散指示标志牌安装在墙壁上,疏散指示标志牌离地不宜大于120cm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nBDD0DnnTTjInBn0rTT.html
相似回答
消防疏散指示
灯的安装
高度
是
多少
答:
消防疏散指示灯的安装高度是距地面30至50厘米
,且间距不超过20米,而应急照明灯应距地面向上
2米至2.5米左右
。消防疏散指示灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防疏散指示灯安装规范1、消防应急出口灯可分为安全出口标志灯和疏散通道指...
消防疏散指示
灯
离地
答:
1、安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m
。2、安装在疏散走道、通道上方时:
室内高度不大于3.5m
的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。3、当安装在疏散走...
...及其转角处
距地面
( )以下的墙面上,走道
疏散指示
灯的间距不应大于...
答:
沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,
应设置在疏散走道及其转角处距地面高度l.0m以下的墙面上
,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于l.0m。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第102页。
疏散指示
标志灯一般设置在
距地面
不超过
多少
米的墙上
答:
根据《消防应急照明及疏散指示系统技术标准》,
疏散指示标志灯一般设置在距地面高度不超过1米的墙面或柱面上
。具体而言,当疏散通道两侧有墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度不超过1米的墙面或柱面上;而当疏散通道两侧没有墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方。因此,疏散指示...
大家正在搜
消防地面疏散指示距离
疏散指示标志距离地面高度
地面疏散指示间距多少
疏散指示离地面高度
地面疏散指示距离
疏散灯距离地面高度
地面连续疏散指示标志距离
娱乐场所地面疏散指示距离
地面疏散指示标志间距
相关问题
安全出口标志的高度有规定吗
安全疏散指示标志装多高以及距离相离多远?
消防安全出口疏散指示标志牌的安装距离及高度是多少
疏散通道安全出口标志距地面多少
宾馆消防安全出口疏散指示牌的标准安装高度?
消防应急疏散指示地灯的间距是多少
应急疏散指示灯的安装高度在消防验收规范的第几条?
消防应急灯安装距离和高度有什么规范