防火卷帘门控制器怎样接线?

如题所述

sx2000型防火卷帘控制器接线说明(普通型)
安徽省泰鑫防火门有限公司网址:http//www.ahtxfhm.com
一.控制器连接示意图:按照控制器连接示意图,将以下几部分线路正确连至控制器内相应的接线端子。(注:专用型电机与专用型控制器请按插头型号对应接插即可。)
1. 外接三相电源
2. 2.三相电机及上/下限位开关
3. 3.门位状态反馈
4. 4.烟、温感探测器(或半降、全降联动信号)
5. 5.手动控制按钮盒
注意事项:
a) 三相电源输入得火线、零线不要反接。
b) 电机电源火线、零线不要接反。
c) 本控制器连接的消防联动信号一般为无源常开信号,如需接有源联动信号,则有源信号“+”端连控制器的“7”(半降)或“9”(全降)号端子,“-”端连控制器的“21”号端子。
d) 电机的上、下限位开关不要接反。
e) 手动控制器按钮是采用按钮开关的常开触点,不要误接至常闭触点。
f) 拔码开关SW4(仅限专用线),左右安装选择。(QN--左安装 OFF—右安装)
二.调试步骤
1.检查线路正确无误后接通电源,按手动按钮盒上的“上升”键,使卷帘运行至顶部,然后关闭电源。
2.中位设置:将SW2拨至“ON”位,打开电源,按一下“停止”键,卷帘停止并记录中停位。
3.下位设置:接上步,按一下“下降”键,卷帘开始下行,再按一下“停止”键或运行至低位后,卷帘停止。
4.结束设置:接上步,关闭电源,将SW2拨回“OFF”位后重新打开电源,控制器进入正常运行状态。
若对调试结果不满意,可重复以上四步重新调整。
注意事项:
1. 本控制器中停延时时间出厂时已设置为30秒,如需更改,可在调试步骤第2步后按“上升”键,此时控制器蜂鸣器会发出报警声(卷帘不会动作),并开始计时,当到达所需时间后按“停止”键,这段时间就是新的中停延时时间,中停延时时间调整完毕后,再继续第3步骤。
2. 以上调试步骤也可通过控制器主控制板上的“上升”、“停止”、“下降”三个按钮进行。3
3. 应注意检查指示灯指示正确性,按“上升”键后,控制器“上升”灯应该亮(如果“下降”灯亮,则应该调整手盒接线);再确认卷帘是否上行(如果“上升”灯亮时,卷帘下行,则应该调动电机电源的两根火线纠正电机相序)。

备电型防火卷帘控制器接线说明(备电型)
接线注意事项:
1.三相电源输入得火线、零线不要接反。
2.电机电源火线、零线不要接反。
3.本控制器连接的消防联动信号一般为无源常开信号,如需接有源联动信号,则有源信号“+”端连控制器的“7”(半降)或“9”(全降)号端子,“-”端连控制器的“23”号端子。注意“+”、“-”端不要接反。
4.电机的上、下限位开关不要接反。(专用备电插头正确插入即可)。
5.手动控制器按钮是采用按钮开关的常开触点,不要误接至常闭触点。
拔码开关SW4(仅限专用线),左右安装选择。(QN--左安装 OFF—右安装)
二.调试步骤
1.检查线路正确无误后接通电源,按手动按钮盒上的“上升”键,使卷帘运行至顶部,然后关闭电源。
2.将连接示意图中的SW2拨至“ON”位,打开电源。
3.按一下“下降”键,卷帘开始下行,当运行到中停位时,按一下“停止”键。卷帘停止并记录上位降至中停位时间。
4.接上步:按一下“下降”键,使卷帘运行至底位。
5.接上步:按一下“上升”键,卷帘上行至中停位时,按一下“停止”键,卷帘停止并记录下位返升至中停位时间。
6.接上步:按一下“上升”键,使卷帘上升至顶位;再按“下降”键,控制器调用速降使卷帘下降,当运行至中停位时,按一下“停止”键,卷帘停止,并记录速降从顶位至中位的时间。
7.关闭电源,将SW2拨回“OFF”位后重新打开电源,控制器进入正常运行状态。
若对调试结果不满意,可重复以上步骤重新调整
三.注意事项:
1.本控制器中停延时时间出厂时已设置为30秒,如需更改,可在调试步骤第3步后按“上升”键,此时控制器蜂鸣器会发出报警声(卷帘不会动作),并开始计时,当到达所需时间后按“停止”键,这段时间就是新的中停延时时间,中停延时时间调整完毕后,再继续完成后面的调试步骤。。
2.调试步骤也可通过控制器主控制板上的“上升”、“停止”、“下降”三个按钮进行。
3.卷帘速降时,由于受重力影响卷帘下降的速度会越来越快,为避免这种现象,本控制器可设置速降时,下降2秒钟,停止2秒钟,并循环执行。也可设置为速降时连续下降,具体方法是:①将连接示意图中的拨码SW3拨至OFF位置,按以上调试步骤调试结束后,控制器控制速降时即为下降2秒钟,停止2秒钟。②将拨码SW3拨至ON位置,按以上步骤调试结束后,控制器控制速降时即为连续下降。
4.为了方便操作,调试模式也可以通过按住手盒停止键六秒钟进入,进入调试模式后直接按上述调试步骤的第2步进行,完成所有调试步骤后,控制器自动退出调试模式;如果进入调试模式后20秒钟扔无按键操作,控制器会超时退出调试模式,进入调试模式后无按键操作时,系统参数不会被修改。

防火卷帘控制器使用说明书(备电型VER8.0)
一. 主要功能
1.主备电自动切换功能:正常情况下控制器由主电源供电工作,当主电源切换时,自动转换到备电工作;当主电恢复时,自动转换回主电工作,并对备电充电。
2.速放功能:当三相电有故障时,现场发生火警,控制器自动速放装置,使卷帘依靠自重下降至中位停止,延时“中位延时时间”后自动下降至低;如果在速降过程中按任一键,卷帘立即停止,延时“中位延时时间”后再下降至底。
3.具有两种自动控制方式:①烟、温感两步降:(SW1置于ON位):烟感动作后(或半降信号),卷帘下降至中停位置,等温感动作后(或全降信号),在下降至下限位置。②烟感延时两步降:(SW1置于OFF位):烟感动作后(或半降信号),卷帘下降至中停位置,延时后,下降至下限位置。
4.具有故障检测功能::①三相电源、主电故障;②备用电源断线或欠压;③限位器故障、超限位故障(需电机配合);④电机电磁铁与控制器连接断线或短路。⑤探测器与控制器连接断线;
故障类型
故障灯状态
三相电源、主电故障
O X X
备电电源故障
X X O
限位器、超限位器故障
X O X
电磁铁连接故障
O O O
烟探测器故障
O O X
温探测器故障
X O O

故障状态指示表 O表示灯亮 X表示熄灭
注意吗事项:1)当需要探测器故障检测、电磁铁连接故障检测、限位器故障检测时,可将连接示意图中SW3拨至ON位。2)当允许故障打开时(即SW3拨至ON位时),探测器连接需在探测器上并联15K的未端电阻。
1. 门位反馈功能:可以向消防中心反馈卷帘上位、中位、下位和火警四中状态。
2.手动优先逃生功能:在火警状态下,按手动按钮盒上任一键,卷帘会自动返升方便人员逃生。
3.故障反馈功能:可以向消防中心反馈控制器的故障状态。
4.三相电相序自动调整、缺相自动保护功能,当三项电源相序改变时,控制器能自动识别并调整相序,使电机的转动方向不变。当三相电缺相或未接零线时,控制器能自动保护电机,同时控制器相应故障灯点亮、蜂鸣器发出断续声。
5.自检功能:通过按压控制器面板上的“自检”按键,控制器能自动检测指示灯及蜂鸣器工作是否正常。
6.消音功能:通过按压控制器面板上的“消音”按键,控制器能消除当前声音,再次按压“消音”按键侧恢复声音。