强夯地基处理施工技术

如题所述

强夯地基处理的施工工艺应符合下列要求:

强夯锤质量应为10~60t,其底面应为圆形,锤底面积应根据土壤性质确定,锤底静接地压力应为25~80kPa。当夯击能较高时,该值应较高,当夯击能较低时,该值应较低,尤其是对于细粒土。锤的底面应对称设置若干个上下贯通的通气孔,孔径应为300~400mm。

强夯施工应按以下步骤进行:

清理和平整施工现场;

标出第一个夯点的位置,并测量现场标高;

吊车就位,夯锤放在夯点;

捣固前测量锤顶标高;

将夯锤提升到预定高度,打开脱钩装置,脱钩后夯锤自由下落,放下吊钩,测量锤顶标高;如发现夯锤因坑底倾斜而歪斜,应及时整平坑底;

重复步骤E,按照设计规定的夯击次数和控制标准,完成一个夯点的夯击;当夯坑过深,提锤困难,但无明显隆起,尚未达到控制标准时,宜回填夯坑至与坑顶平齐,再继续夯击;

更换捣固点,重复步骤C至F,完成第一遍所有捣固点的捣固;

用推土机填平夯坑,测量场地标高;

在规定的间隔时间后,按上述步骤逐一完成所有捣固遍数;最后,采用低能全夯夯实场地表层土,并测量夯实后场地标高。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答