三侧额定容量不同的变压器短路阻抗怎么计算?

已知三绕组变压器参数:
额定电压:220/35/10kV
额定容量:120/120/75MVA
短路阻抗:高-中 12.77%,中-低 8.98%,高-低 23.55%
10kV低压绕组的短路阻抗怎么计算,是选择120MVA还是75MVA容量来计算?
谢谢!

变压器短路容量等于额定容量乘以阻抗的倒数。
即800/6.45%=12403kVA
这里是按系统容量无穷大考虑的,如果再考虑系统容量,短路容量会比这个值小一些。
阻抗公式: Z= R+i( ωL–1/(ωC)) 说明:负载是电阻、电感的感抗、电容的容抗三种类型的复物,复合后统称“阻抗”,写成数学公式即是:阻抗Z= R+i(ωL–1/(ωC))。其中R为电阻,ωL为感抗,1/(ωC)为容抗。 (1)如果(ωL–1/ωC) > 0,称为“感性负载”; (2)反之,如果(ωL–1/ωC) < 0称为“容性负载”。 可根据厂家提供的或者实测的阻抗电压百分比Uk%来计算短路阻抗Xs:Xs=Un×Uk%/100/In 其中Un为计算侧额定相电压,In为计算侧额定电流,结果为相阻抗。 扩展资料造成短路的主要原因: 1、线路老化,绝缘破坏而造成短路; 2、电源过电压。
变压器短路阻抗计算 : 短路阻抗的定义是当一个绕组接成短路时,在另一个绕组中为产生额定电流所施加的额定频率的电压。此电压常以额定电压为基准,用标么值或百分数表示。也可以用短路阻抗的标么值或百分数表示,它包括两个分量:电阻和电抗分量。电阻分量需要换算到绕组的参考温度,油浸式变压器的电阻分量为75℃时的数值。对于中小型变压器,需计算电阻电压,而对于大型变压器,它占的比例很小,可以忽略不计。电抗分量为额定频率下的值。 1、阻抗的电阻分量 如果短路阻抗以额定电压的百分数表示,则电阻分量为: 2、短路阻抗的电抗分量 电抗分量是本节要讨论的重点,它涉及到变压器绕组联接方式,绕组的布置方式,当然也涉及到变压。
变压器一侧短路,另一侧施加电压,当线圈中达到额定电流时所加的电压就叫阻抗电压,阻抗电压除以额定电流就是短路阻抗。 为了方便起见,通常阻抗电压用其占额定电压的百分数(标么值)来表示,短路阻抗也用其占额定参考阻抗的百分数来表示,这样,这两个百分数就是相同的,所以通常把两者混为一谈,但实际物理意义是不同的。 至于计算,请参阅相关资料,很快就能掌握。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答