水电安装后,想找人验收做水管试压,不知怎样才算合格

如题所述

根据
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002
对一般工艺管道,走水介质时的试压要求是:

金属及复合管道试压,试压压力为工作压力的1.5倍且≥0.6Mpa,试验压力达到试压值时保持10分钟后,查管道接头水不漏,压力表压降≤0.02Mpa为合格。然后降到工作压力。

塑料管含PVC,PPR管道试压,试压压力为工作压力的1.5倍且≥0.6Mpa,试验压力达到试压值时保持60分钟后查管道接头水不漏,压力表压降≤0.05Mpa。然后降低压力至工作压力的1.15倍保持120分钟,查管道接头不漏水,压力表压降≤0.03Mpa。符合塑料管两次连续试压的要求后判定为最终合格
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-05
水电完工后,最主要的就是水管打压实验了。安装水电的都有一个打压机。正常来说打三个压5分钟时间这个压力不下降就证明这个水路没有问题。反之就是不合格,需要从新处理。本回答被网友采纳