根据
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002
对一般工艺管道,走水介质时的试压要求是:
金属及复合管道试压,试压压力为工作压力的1.5倍且≥0.6Mpa,试验压力达到试压值时保持10分钟后,查管道接头水不漏,压力表压降≤0.02Mpa为合格。然后降到工作压力。
塑料管含PVC,PPR管道试压,试压压力为工作压力的1.5倍且≥0.6Mpa,试验压力达到试压值时保持60分钟后查管道接头水不漏,压力表压降≤0.05Mpa。然后降低压力至工作压力的1.15倍保持120分钟,查管道接头不漏水,压力表压降≤0.03Mpa。符合塑料管两次连续试压的要求后判定为最终合格