如题所述
380V,4kw,功率因数为0.8(假设)的三相异步电动机的额定电流:
4KW/(√3x380Vx0.8)=7.6A
根据7.6A电流选择电缆,如果没有特殊要求,可选择VV型三芯铜导体电缆。
查阅生产厂家的VV型电缆参数表,见下:
无论是空气中还是土壤中敷设都可以选用3x1.5mm²电缆。