发电机组的准同期并列有哪些操纵步骤?

如题所述

用准同期法进行并列操作,发电机组电压必须相同、频率相同以及相位一致,这可通过装在同期盘上的2块电压表、2块频率表以及同期表和非同期指示灯来监视,并列操作步骤可以总结为如下四个步骤:

(1)将其中一台发电机组的负荷开关合上,将电压送至母线上,而另一台机组处在待并状态。

(2)合上同期开头,调节待并发电机组的转速,使它等于或接近同步转速(与另一台机组的频率相差在半个周波以内),调节待并发电机组的电压,使其与另一台发电机组电压接近,在频率与电压均相近时,同期表的旋转速度是越来越慢的,同期指示灯也时亮时暗;

(3)当待并机组与另一台机组相位相同时,同期表指针指示向上方正中间位置,同期灯最暗,当待并机组与另一台机组相位差最大时,同期表指向下方正中位置,此时同期灯最亮,当同期表指针按顺时针方向旋转时,这说明待并发电机的频率比另一台机组的频率高,应降低待并发电机组的转速,反之当同期表指针按逆时针方向旋转时,应增加待并发电机组的转速;

(4)当同期表指针顺时针方向缓慢旋转,指针接近同期点时,立即将待并机组的断路器合闸,使两台发电机组并列。并列后切除同期表开关和相关的同期开关。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-16
多台柴油发电机组并机运行时,其最大的功率与最小的功率比值应不超过3倍。作为并机运行时,对每一台的发电机组都有几个基本调剂:三相相序相同、频率相同、电压相同、电压相位角相同。为使并列运行各台发电机的功率分配差度符合要求,还要必须符合两个条件:一是每台柴油发电机组的柴油发动机的调速特性必须相同或相近。一是柴油发电机组的发电机AVR中的调差环节的调差曲线应具有垂特性,且每台特性应相同或相近。
一、并机运行的基本操作方法
1、启动准备投入
断开隔离开关QS,合上空气开关QF (对于无QS直接用QF的,则应断开QF),然 后起动待并发电机组,调节其转速和电压,通过频率表、电压表、同步指示仪检测,确认上述4 个条件与主机相同时,迅速合闸,交流接触器KM接通,然后合上QS, KM断开,完成并 列投人操作。合上该机负荷开关,投人并列带载运行。
2、 功率分配
投人并列运行的发电机组,通过发动机调速机构,调节其应带的有功功率,通 过AVR调压电位器,调节其应带的无功功率。为了将负载按比例转移给新并发电机组,主机须相应调小其有功和无功功率,之后辟各台调速特性和调差特性,自动调节有功功率和无功功率分配,确保分配差度符合要求。
3、 退出并列运行
由于总负载减小,正在并列运行的某台发电机组需要退出,其方法是:通过该发电机组的柴油机和发电机的AVR,逐渐减小其有功功率和无功功率直至空载,再断开空 气开关QF,脱离并列,柴油机减速至停机。
二、手动准同期装置并列操作法
1、手动准同期装置操作步骤
手动准同期装置用于检定发电机的并列条件,以实现并列操作。它一般由2只电压表、2只频率表、1只同期表和1个同期开关组成,这些仪表、开关 组装在小屏上。也有用1只电压表、1只频率表和1只组合式同期表直接装在控制屏上。
其中U、V、W接至待并发电机的三相电压输出端,L1和L2接 系统电m输出端,同期开关分I (粗同期)、断、n (精同期)3挡。当开关拨至断位置时, 同期装置不工作,当开关拨至I位置时,将待并发电机和系统电压送到电压表和频率表(其 中©和®用来测量待并发电机电压和频率,©和®用来测量系统电压和频率〉。此时可根据 ⑫和®的指示调节待并发电机的电压和频率,使之与系统的电压和频率相等。然后将开关 拨至n位置,此时,同期装置的电压表、频率表、同期表均投人工作。同期表的作用是监视 发电机和系统的相位关系。当发电机与系统同频率、同相位时,同期表的指针停留在表面红 线位置:当频率相等、相位不一致时,指针停留在红线左边或右边的某一角度上,这时相当 于相位表。如果频率不同,同期表指针向左或向右转动,频率相差越大,指针转动就越快。 指针顺时针转动表明发电机频率大于系统频率,指针反时针转动表明发电机频率小于系统频 率。发电机并列操作时,断路器合闸的指令在同期表的指针慢慢地转向红线且稍提前一定角 度发出。
2、手动准同期装置操作注意事项
由于发电机的并列条件能否满足是靠同期装置来检定的,若同期装置不能正确地检定并列条件,而进行并列操作,就会使发电机产生过大的冲击电流和对转轴产生过大的扭转力矩,会损坏发电机。因此使用手动准同期装置并列时必须注意:
(1) 要认真检査同期装置各仪表工作是否正常,两只电压表和两只频率表的准确度应基本 一致,无卡壳现象,以免发生仪表指示误差。

(2) 同期表是按短时工作设计的,通电时间长了,仪表发热易产生误差,同时会损坏,因 此不宜长时间通电。所以操作时,必须将同期转换开关先转至“粗同期”位置,将电压表、 频率表投人工作,并对待并发电机进行频率和电压调整。当发电机与系统的频率、电压基本 相等时,再将同期转换开关转至“精同期”位置,使同期表投入工作。发电机并列完成后, 应尽快将同期装置退出工作。

(3)当同期装置在“粗同期”位置工作时,要认真调节待并发电机的电压和频率,使其基 本相等,要求两者电压差不超过±5%,频率差不超过±0. 1Hz。

(4) 当同期表投人工作时,要注意微调待并发电机的频率,同期表指针顺时针转动时应减 小发电机频率,反时针转动时应增加发电机频率,使同期表指针缓慢转动。断路器合闸指 令,不允许在指针很快地转向红线时发出。为防止同期装置故障造成误并列,不允许同期表 指针没有转动便稳定在红线上时合闸。

(5)当同期表指针出现跳动现象时,不准合闸,因为同期表内部可能有卡带现象,反映不出柴油发电机组正确的并列条件。
(6)当同期表旋转过快时,说明待并发电机组与另一台发电机组的频率相差太大,由于断路器的合闸时间难以掌握,往往使断路器不在同期点合闸,所以此时不准合闸。
(7)如果同期表指针停在同期点上不动,止时不准合闸。这是因为断路器在合闸过程中如果其中一台发电机组的频率突然变动,就有可能使断路器正好合在非同期点上。
三、自动准同期装置并列操作法
1、工作原理
微机型白动准同期装置克服了模拟式准同期装置的局限性,其硬件简单、编程方便,运行可靠,技术上日趋成熟,成为当前发展的方向。微机型自动准同期装置具有高速运算和逻辑判断能力,可以对压差、频差、相角差进行精确的运算,并能考虑到相角差可能具有加速运动问题,按照相角差当时的变化规律,捕捉最佳的合闸时机,实现快速无冲击并网。
微机型自动准同期装置形式较多,但其功能及装置原理是相似的。微机型自动准同期装置的微机系统由微处理器、存储器及相应的输入/输出接口电路组成。输入/输出接口电路为可编程并行接口,用以采集并列点选择信号、远方复位信号、断路器辅助节点信号等开关量,并控制输出继电器实现调压、调速、合闸、报警等功能。
为了提高并列动作的准确性,减少合闸冲击电流,保护发电机,可采用自动准同期装并列。在结构上设计了频差检测、电压差检测、相位检测、同步闭锁、调频、调压和稳压电源 等环节,但不同型号具有不同的环节组合,以满足不同的需要。
2、操作注意事项
使用自动准同期装置并列前应认真阅读产品说明书,弄懂工作原理和操作方法,并切实注意下列事项:
(1) 接线要正确,要严格按接线图接线。
当本机零线和电网零线接在一起时,则本机N 线和电网线并接到零线上。当操作开关为电动空气开关,则不需并列交流接触器,而直 接使用电动开关并列。并列交流接触器额定电流可按发电机额定电流的1/4〜1/3选用。调 频、调压环节分别控制发电机组的调速和调压。

(2) 第一次并列时,必须检査相序,确保待并列与电网相序一致。

(3)在并列操作前,必须先检査同步闭锁环节和相位环节有无故障。检査时,把自动准同 期装置面板上的“输出”、“检测”开关拨至“检测’’端,把电源开关合上,此时脉振灯应闪 亮。然后把“相位”、“闭锁”开关.分别拨至“相位”、“闭锁”端,若脉振灯灭,合闸灯 亮,合闸继电器动作(或脉振灯亮,合闸灯暗,合闸继电器不动作),则说明该环节正常, 否则要查明原因并排除故障。

(4) 将“相位”、“闭锁”开关拨至“相位”端,合上配电盘上的空气开关,断开隔离开关 (对于直接用电动空气开关并列的,则应合上隔离开关,断开电动空气开关),再把“输出”、 “检测”拨至“输出”端,待本机并列条件符合时,接通合闸机构合闸。

(5)确认执行机构动作后(此时三相电流表有指示,脉振灯灭,合闸灯亮),再合上隔离 开关,关掉本装置的电源开关,断开交流接触器,发电机并列完成。
相似回答