1o千伏户外电杆上高压断路器跳闸后怎样送电

1o千伏户外电杆上高压断路器跳闸后怎样送电

  高压配电柜停送电流程及注意事项
  一、高压配电柜送电流程:
  1.接送电通知,到热电办理送电票。
  2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。
  3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。
  4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。
  5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。
  6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。
  7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。 在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。
  8.通过综保确认断路器已经受电。
  9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。 二、高压配电柜停电流程:
  1.接停电通知,到热电办理停电票。
  2.确认配电柜所在位置,确认断路器已处于分闸状态,确保可进行停电操作。
  3.用摇把将断路器小车摇出到隔离位置,确认断路器已经到位。
  4.用把手将接地开关合上,确认接地开关已处于合闸状态。
  5.挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。
  6.操作完成,通知要求停电单位设备已经停电。 三、高压配电柜停送电注意事项
  1.配电室值班人员接车间停、送电通知时必须到热电办理工作票,有票方可进行操作,并坚持谁办票谁操作。
  2.务必确认配电柜的正确位置,切忌疏忽大意。
  3.在进行操作时必须穿戴绝缘手套、绝缘鞋;同时一人操作,一人监护,避免发生误操作。
  4.进行停、送电操作前一定要确认断路器处于分闸状态,合闸状态禁止操作。
  5.保证同一状态的不同指示相统一,如有异常应立即停止操作并上报主管领导。

  6.在进行停、送电操作前务必确认配电柜各部件的位置或状态允许进行操作。
  7.合分接地刀时要用适当的力量,但切忌用蛮力以免损坏机构。
  8.对于在高压设备上停电检修工作,比如检修电动机、变压器或电缆头制作等需要高压设备停电的作业要求检修人员办理电气第一种工作票;检修结束后必须要进行绝缘检测,合格后方可送电。
  9.操作完成后要及时通知停、送电联系人。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考