高压配电房应配置什么样的自动灭火系统?

如题所述

根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,属于特殊重要设备室。特殊重要设备室应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。目前配电室的气体灭火产品一般选择的是七氟丙烷、IG541,也有部分小型配电室选择超细干粉灭火系统。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下,有个念海消防可以问问。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-26
首先,配电房是需要设置自动灭火系统的。电气火灾具有火起时间短,火灾可预测性差,火灾损失大等特点,按照国家相关规范,是必须设置自动灭火系统的。
一般的自动灭火系统类型为常规型和特殊型。常规的有气体灭火,气溶胶灭火等;非常规的有超细水雾灭火和超细干粉等。气体灭火有哈龙,二氧化碳,七氟丙烷,烟洛尽等气体灭火形式,气溶胶有热气溶胶和冷气溶胶等胶体灭火形式。特殊型需要注意的是价格高昂,国家认可度不统一,就不做介绍了。
一般的设置类型有区域性自动报警灭火系统,如国内比较成熟的二氧化碳,七氟丙烷气体灭火这块,同时具有报警灭火功能,能将报警信号通过模块传递到中控室。也有单独灭火的,直接将灭火剂瓶放置在配电房和发电机房的的通过温控等方式灭火。

高压配电房也是需要配置火灾自动报警系统的,一般是单独设置的,不与其他系统联合使用探测器。
第2个回答  2016-04-25
最好是配置有自动报警系统的鼎亚七氟丙烷自动灭火装置,这是目前国内气体灭火行业应用最广泛的一种。具有灭火效率高、洁净环保、经济实惠等特点。广泛应用于计算机房、通讯机房、程控交换机房;油库、洁净厂房、电子车间、等各类高档设备房;档案馆,图书馆、博物馆、票据房、资料室、文化馆、银行金库;发电机房、电厂、配电房、电源房等重要场所。本回答被提问者采纳
第3个回答  2021-04-12

配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。
目前配电室的气体灭火产品一般选择的是七氟丙烷、IG541,也有部分小型配电室选择超细干粉灭火系统。念海消防是苏州的,可以问问哦。

第4个回答  2022-03-02
配电房是需要设置自动灭火系统。
电气火灾具有火起时间短,火灾可预测性差,火灾损失大等特点,按照国家相关规范,是必须设置自动灭火系统。
气溶胶灭火系统分一二三级防护,一级防护为柜内易起火点灭火及探测,二级防护为整柜灭火探测,三级为大空间防火抑制。