推荐答案 2023-06-04
可以的。根据查询土巴兔装修官网显示,高层建筑是可以装地暖的,地暖的安装和楼层的高低是没有关系的,主要是为了节能。上供上回双管式供暖方式是供、回水主管均设置在房间的高处,散热器在主管下方,每组散热器接管均向上与主管连接。优点:不影响家具正常摆放,不需破地面,施工方便,无隐蔽易维修,采暖效果较好,室内暖气温度可调节。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nBIIIDDTDIeZIIDBTj.html
相似回答
双管上供
下回式系统的适用范围
答:
适合作用半径不超过50m的三层(不大于10m)以下的建筑
。自然循环热水供暖系统双管上供下回式。适合作用半径不超过50m的三层(不大于10m)以下的建筑。特点:升温慢、作用压力小;管径大、系统简单;易产生垂直失调;室温可调节。
高层
供暖
上供
与下供的优缺奌
答:
关于
上供上回
式供热系通,现在已经不多用了,因为会产生严重的垂直失调(重力压头作用引起),我一般也只是在单层厂房供热系统里会采用,这样可以减少投资。至于上供下回式系统,我在设计中也只是用在三层以下建筑,原因也是垂直失调(重力压头引起)。因此,供热系统的选择,最终要还是要看建筑物的具体情况...
顶楼地暖
上供
下
回可以吗
答:
可以
,但是会出现垂直失调,上热下冷的问题。原因是:1、上边散热器,供水管短,回水管长,下边反之,别造成自然压差不一致(上层大于下层),上层散热器循环速度大于下层。2、下层散热器供水管经上层房间温度降低,散热量减小。
排气方便,室温
可
调节,易产生垂直失调,是最常用的
双管
系统做法,该采暖系 ...
答:
解决垂直失调比
上供
下回有利;对楼层、扩建有利;排气不利。4)单—
双管
式。能缓解单管式系统的垂直失调现象;各组散热器可单独调节;适用于
高层
建筑采暧系统。5)