高压配电房的温度有什么要求?

如题所述

高压配电房应保持良好的室内照明和通风,室内温度控制在35度以下。

高压配电房管理制度:

1、配电室全部机电设备,由配电室人员负责管理和值班,停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,无关人员禁止进入配电室;公司内有关上级部门因检查工作,必须要进入这些场所时,应由工程主管或其指定人员陪同,并通知当值领班开门后进入,同时在《机房出入登记表》上做好记录。

2、保持良好的室内照明和通风,室内温度控制在35度以下。

3、建立运行记录,每班至少巡查一次,每季组织检查一次,每年大检修一次,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报项目部经理。

4、每班巡查内容:室内是否有异味,记录电压,电流,温度,电表数;检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常及时修理与报告。

5、供电线路操作开关部位应设明显标志,检修停电拉闸必须挂标志牌,非有关人员决不能动。

6、室内禁止乱拉乱接线路,供电线路严禁超载供电,如确需要,报管理人员书面同意方可进行。

7、严禁违章操作,检修时必须遵守操作规程,使用绝缘工具、鞋、手套等。

8、配电房每周清扫一次、保持室内清洁,防止动物进入配电室。

9、配电室的应急照明、灭火器材应保持完好。

10、认真做好值班记录,认真执行交接班制度。

扩展资料:

高压配电房建筑要求:

(1)高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。

(2)变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。

(3)配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。

(4) 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

(5)配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。

(6)长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

(7)配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。

参考资料:

百度百科-配电室

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-19

变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。

电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算。当自然通风不满足排热要求时,可采用自然进风和机械排风方式。

扩展资料:

对于高压开关柜的选择,包括的内容是高压开关柜的柜型选择(固定式还是手车式)、高压开关柜的系列选择(其中包括是选用少油断路器还是真空断路器型)、高压电器的选择。

1、柜型选择

通信局(站)在设备的选型上应是立足于国内的产品(国产或合资),要求设备技术先进、质量可靠、运行安全、便于维护、体积小。

2、柜体的防护等级标准

目前高压开关柜柜体的防护等级有两种:

1)IP3X:防止直径大于2.5mm的固体异物进入柜内。

2)IP4X:防止直径大于1mm的固体异物进入柜内。

3)高压电器的选择

高压电器选择的基本要求是保证电气设备不论在正常运行还是故障情况下运行安全。电器的额定电压和额定电流必须满足供电的要求。

参考资料:百度百科---高压配电设备

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-11-03

    变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。

    电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算。当自然通风不满足排热要求时,可采用自然进风和机械排风方式。电容器室内应有反映室内温度的指示装置。

    在采暖地区,控制室应采暖,采暖计算温度为18℃。在特别严寒地区的配电装置室装有电度表时应设采暖,采暖计算温度为5℃。

    位于炎热地区的配变电所,屋面应有隔热措施。控制室宜考虑通风,配电房有条件的话最好装空调,运行在25-35℃最好。

配电房详解

简介

    配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:"所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器"。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。

    值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。

配电房管理制度

    配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。

    值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。

    值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。

    经常保持配电房地面及设备外表无尘。

    配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。

    工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。

    工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好设备清洁和坚固接线端子。

    因故需停某部分负荷时,应提前一天向使用该部分负荷的用户发出停电通知。对于突发性的停电事故应急电话、口头通知或广播向用户解释。

    经常保持配电房消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正常使用。

    做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;严防蛇、鼠等小动物进入配电房。

    值班员应认真做好值班记录和巡查记录,认真执行交接班制度。

总结

配电房是一个场所或区域电力控制的枢纽核心,做好电房管理至关重要,每天管理工作要细致认真,确保配电工作正常运行,以免对工作生活造成重大影响,保持环境整洁,灭火设备齐全,线路布置也需要有条理性,经常做周期性检查,才能保证安全。