1、经验近似值口诀:1个kw=2个电流;举例:如4.5kw电动机的额定电流=4.5×2=9A。 2、公式:I=P/495(A);式中单位:P--W、495--V。 3、公式来源:电动机无论是Y型接法还是△型接法,功率公式相同的,即 P = √3 I U cosΦ, 因此得到电流计算公式 I = P / √3 U cosΦ, 其中,I和U是线电流和线电压。若功率因数 cosΦ取0.75,就有 I = P / √3 U cosΦ= P / 1.732×380×0.75= P / 495 用此公式可以验证经验近似值口诀:1个kw=2个电流。 I=P/495=1000W/495≈2A 又如,4.5kw电动机,近似口诀值为9A, I=P/495=4500W/495=9.1A
你师父说的有道理,但他说的是一个经验近似值。一般根据电动机的容量选择导线时,基本上就是按1个千瓦2个电流来算。三相异步电动机的功率与电流的关系是: p = 1.732iucosφ。1.732是3的开方值,i是电流值,u是电压值,cosφ是功率因数。4.5千瓦的电动机,额定电压是380v,功率因数一般按0.8计算,把以上数值代入上面的公式里,就把电流值计算出来了。得8.55安,近似等于9安。本回答被提问者采纳