你这个题目纠结啊,砼配合比,设计强度是多少,用什么材料,告诉你也只有一个经验配比。砼是要自己试配的,材料不一样对砼的工作性影响是很大的。
先计算配制强度,然后根据配制强度,28天水泥实测强度和粗集料的种类计算水灰比,然后根据粗集料的最大公称粒径,种类,设计坍落度查表得出用水量,假如添加减水剂,就在用水量的基础上减去减水率乘以基数用水量。用水量除以水灰比得出水泥用量。 然后根据粗集料的种类,最大粒径,水灰比查表得出砂率。再就根据假设容重法(砼每方一般为2400-2450)或者体积法,得出材料数量,这个为初步配合比。以上这些是在材料干燥状态下。 然后你就试配,满足设计要求,这个为基准配合比,然后根据现场料场砂,石里面的含水量转换了施工配合比。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-03

第2个回答  推荐于2017-10-04
  水泥强度等级 32.5MPa
碎石混凝土
水泥的富余系数 1.08
骨料粒径 20mm
塌落度 55-70mm
每立方米用量
水、水泥、砂、石子
205 、500、542、1153
配合比
水、水泥、砂、石子
0.41、1、1.08C15的每方:水泥294千克 砂0.5立方 石0.88立方

C20的每方:水泥354千克 砂0.46立方 石0.8立方

C25的每方:水泥412千克 砂0.46立方 石0.44立方

C30的每方:水泥474千克 砂0.44立方 石0.77立方
4、2.036
含砂比率32%
水灰比;0.41
第3个回答  推荐于2018-05-17
普通混凝土配合比计算书
依据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)(J64-2000)以及《建筑施工计算手册》。
一、混凝土配制强度计算
混凝土配制强度应按下式计算:
fcu,0≥fcu,k+1.645σ
其中:σ——混凝土强度标准差(N/mm2)。取σ=5.00(N/mm2);
fcu,0——混凝土配制强度(N/mm2);
fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=20(N/mm2);
经过计算得:fcu,0=20+1.645×5.00=28.23(N/mm2)。
二、水灰比计算
混凝土水灰比按下式计算:

其中:
σa,σb—— 回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取 σa=0.46,取σb=0.07;
fce—— 水泥28d抗压强度实测值,取48.00(N/mm2);
经过计算得:W/C=0.46×48.00/(28.23+0.46×0.07×48.00)=0.74。

三、用水量计算
每立方米混凝土用水量的确定,应符合下列规定:
1.干硬性和朔性混凝土用水量的确定:
1)水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种,粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量按下两表选取:

2)水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。
2.流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤计算:
1)按上表中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量;
2)掺外加剂时的混凝土用水量可按下式计算:

其中:mwa——掺外加剂混凝土每立方米混凝土用水量(kg);
mw0——未掺外加剂时的混凝土的用水量(kg);
β——外加剂的减水率,取β=500%。
3) 外加剂的减水率应经试验确定。
混凝土水灰比计算值mwa=0.57×(1-500)=0.703
由于混凝土水灰比计算值=0.57,所以用水量取表中值 =195kg。
四、水泥用量计算
每立方米混凝土的水泥用量可按下式计算:

经过计算,得 mco=185.25/0.703=263.51kg。

五. 粗骨料和细骨料用量的计算
合理砂率按下表的确定:

根据水灰比为0.703,粗骨料类型为:碎石,粗骨料粒径:20(mm),查上表,取合理砂率βs=34.5%;
粗骨料和细骨料用量的确定,采用体积法计算,计算公式如下:

其中:mgo——每立方米混凝土的基准粗骨料用量(kg);
mso——每立方米混凝土的基准细骨料用量(kg);
ρc——水泥密度(kg/m3),取3100.00(kg/m3);
ρg——粗骨料的表观密度(kg/m3),取2700.00(kg/m3);
ρs——细骨料的表观密度(kg/m3),取2700.00(kg/m3);
ρw——水密度(kg/m3),取1000(kg/m3);
α——混凝土的含气量百分数,取α=1.00;
以上两式联立,解得 mgo=1290.38(kg),mso=679.67(kg)。
混凝土的基准配合比为: 水泥:砂:石子:水=264:680:1290:185
或重量比为: 水泥:砂:石子:水=1.00:2.58:4.9:0.7。本回答被网友采纳