...给水 消防 喷淋管道 一般来说 试验压力是多少 工作压力是多少 一 ...

如题所述

1. 根据喷淋系统的设计工作压力,水压强度试验的压力有所不同。当设计工作压力小于或等于1.0MPa时,试验压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。
2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验压力应为设计工作压力加上0.4MPa。
3. 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002指出,室内给水和消火栓系统管道安装工程适用于工作压力不超过1.0MPa的情况。
4. 在室内给水管道的水压试验中,必须遵循设计要求。若设计未作具体说明,则试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,适用于各种材质的给水管道系统。
5. 消火栓系统的验收规范要求试验压力至少为1.4MPa,与喷淋系统的要求一致。
6. 同样,为了检测管道安装质量和管材的承压能力,消防给水系统的试验压力也是基于工作压力的1.5倍和最小值0.6MPa的原则。