一、消防设施器材维护实行定期维护保养制度,具体由保卫部组织实施,各部门发现消防设施器材出现的问题要及时向保卫部报告,维修不及时或管理不当将追究相关负责人的责任。
二、消防设施器材日常管理实行部门归口管理,各部门对本责任区内的消防设施器材的完好有效情况负责,并确定专人具体负责。
三、与具有建筑消防设施维护保养能力的单位签订维护保养合同,每月进行一次维护保养,出具维护保养报告书,每年至少进行一次功能检测,确保其正常使用。
四、火灾自动报警系统探测器投入使用2年后进行清洗,以后每3年清洗一次。
五、灭火器至少每年委托维修单位对所有灭火器进行一次检查。凡使用过和失效不能使用的灭火器,必须委托维修单位进行检查,更换已损件和重新充装灭火剂和驱动气体。必须落实灭火器报废制度,超过使用期限的灭火器予以强制报废,重新选配新灭火器。建立灭火器档案资料,记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关情况。
六、每两年对消防水池、消防水箱全面进行检查,修补缺损和防腐处理;每年对水源的供水能力进行一次测定;每季度对报警阀进行一次放水试验,对管道控制阀进行一次检修;每两个月利用末端试水装置对水流指示器进行试验;每月对消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的水位和压力进行一次全面检查;消防水泵每月启动运转一次并模拟自动控制启动运转一次;内燃机驱动消防水泵每周运转一次;电磁阀每月检查一次并作启动实验;每月对全部喷头进行一次外观检查;室外消火栓、室内消火栓、水泵接合器每月进行一次检查。以上检查要记入消防控制室值班记录。
七、不准随便动用火灾区域报警器、手动报警按钮、消防插孔电话、自动喷水灭火报警阀、防火卷帘手动开关等,发现损坏要及时报告。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-07-29
消防系统和设备维护保养制度是为了确保消防设备的正常运行和有效性,保障人员生命财产安全而制定的一系列规章制度。下面是一个常见的消防系统和设备维护保养制度的内容:
1. 定期维护保养:消防系统和设备应进行定期维护保养,包括消防水源、防火门窗、自动喷水灭火装置、消防泵、灭火器等等。
2. 维护保养频率:不同设备的维护保养频率各有差异,根据设备类型和使用环境确定合理的维护保养频率。
3. 维护保养人员:维护保养工作由专业的消防设备维护保养人员进行,确保维护保养工作的质量和安全。
4. 维护保养记录:每次维护保养都应有详细的记录,包括维护保养时间、内容、维护保养人员等信息,以方便追溯和查询。
5. 维护保养标准:维护保养应按照相关的标准和规范进行,确保维护保养工作的科学性和合理性。
6. 故障处理:如发现设备故障或异常,应及时报修,并在维修期间采取临时安全措施,保障消防设备正常运行。
7. 培训和考核:定期组织消防设备维护保养人员进行培训,提升其技能和知识水平,并进行绩效考核。
8. 应急预案:消防系统和设备应制定相应的应急预案,明确各设备的操作流程和应急措施,以保障在紧急情况下的应对能力。
以上是一个常见的消防系统和设备维护保养制度的内容,具体的制度可根据实际情况进行调整和完善。