1、使用喷涂方法。

2、涂层结构:钢结构的耐火涂层在使用前必须充分搅拌。在第一种结构之后,第二种结构应在表面干燥后18到24小时执行。后续结构需要执行。涂层厚度必须符合要求。控制直到达到指定的厚度。

施工时间间隔为18至24小时或更长,施工环境温度为0至40°C。电路板温度为5至45°C。空气的相对湿度为90%以下,施工现场通风良好,风速为5 m / S以下。不适合户外工作或建筑部件表面凝结时使用。

3、防火涂料喷涂:喷涂基础材料。少量的水基粘合剂应添加到下面的浆料中,以提高涂层和钢梁基层之间的结合强度。涂层的表面有明显的乳头和凹痕,应用刮刀抹平。

喷涂之前,您需要运行测试喷雾并制作样品。该过程的最佳参数,例如喷涂气压,喷涂距离和喷涂枪的移动速度,由测试喷涂确定,在进行大面积喷涂之前,主管可将其进行比较和确认。标准模型。

喷涂时,喷枪应垂直于要喷涂的钢部件表面,喷涂距离应为6-10 mm,并保持在0.4-0.6MP。喷枪的运行速度必须稳定。长时间将其放在同一位置以防止涂料堆积和流动。

在喷涂过程中,批处理和向喷涂机的供应必须不间断地进行。底漆表面干燥后(施涂底漆后24小时),可以喷涂表面涂层。如果有明显的不规则处,请使用刮铲将其弄平,以使涂层表面均匀且光滑。



施工中注意事项

1、防火涂料在运输和储存时必须防雨防潮。

2、请勿使用已硬化或结块的耐火涂料。新涂的涂料应防止雨淋。

3、如果在使用过程中涂料变稠(如果固化时间不长),请在使用前加入少量水并搅拌均匀。

4、喷涂油漆后,应使用塑料布或其他物体覆盖涂层,以避免强风直射和阳光直射,否则会导致涂层破裂。

5、喷涂前应覆盖未喷涂区域。如果被污染,应立即清洗。

6、停止喷涂工具后,应立即对其进行清洁以备再次使用。

7、施工温度:施工期间及施工后24天内,施工环境和钢制零件温度必须保持在5℃以上。如果不满足此温度条件,则必须采取其他特殊措施以防止涂层冻结。如果风速超过5 m / s或在雨天零件表面形成冷凝水,则不适合工作。

8、防火涂层的初始强度低,很容易损坏。因此,在构造相关的钢结构之后必须进行喷涂以防止强烈的振动和碰撞。

9、如果在施工期间上下进行坡度分离工作,则需要注意安全性。脚手架操作员需要特别小心。操作人员在操作前必须穿戴防护设备和安全带。