投入式液位变送器调试方法

如题所述

投入式液位变送器出厂时已根据铭牌标定好量程,通常情况下无需额外调整,但如需调整或校准,遵循以下步骤:


1. 首先,取下保护盖,连接一个标准的24V直流电源和一个精度要求至少为0.2%的电流表。


2. 当液位变送器内部无液体时,调整零点电阻器,确保其输出电流达到4mA的基准值。


3. 当液位达到满量程时,调整满程电阻器,使输出电流达到20mA,这代表液位的最高点。


4. 重复以上步骤两三次,直到得到稳定的信号输出,确保变送器的准确性。


5. 接下来,进行精度校核,分别输入25%、50%、75%的液位信号,检查变送器的误差是否在正常范围内。


6. 若使用非水介质,需注意校验时应用实际介质的密度换算。例如,若介质密度为1.3,校验1m量程时应模拟1.3m水位进行标定。


7. 调整完毕后,记得重新拧紧保护盖以确保设备的密封性和防护。


8. 根据推荐,投入式液位变送器应每年进行一次校验以保持其性能的稳定性。


扩展资料

投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。