11kw电机用多大的电缆线好?

如题所述

额定功率=11kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=20.9A,可选电缆:    

2.5mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量28A,相应功率14.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为92.3m;    

1.5mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量25A,相应功率13.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为62.1m;    

4mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量23A,相应功率12.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为179.8m;    

2.5mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量22A,相应功率11.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为117.5m;    

4mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量28A,相应功率14.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为147.7m;    

2.5mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量30A,相应功率15.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为86.2m;    

4mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量31A,相应功率16.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为83.4m;    

4mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量22A,相应功率11.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为117.5m;    


额定功率=11kW,单相电压=220V,功率因数=0.85,额定电流=58.9A,可选电缆:    

10mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量65A,相应功率11.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为11.6m;    

6mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率10.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为7.5m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量70A,相应功率12.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为10.7m;    

10mm² PE塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量75A,相应功率13.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为10m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量74A,相应功率13.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为10.2m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 2芯铝电缆,推荐载流量61A,相应功率10.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为12.3m;    

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-20
11千瓦电机工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10(压降)=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪你选用16或25平方的铝线,同理,15千瓦电机工作电流30A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10(压降)=130×0.028×30/10=10.92平方,所以建议仪你选用10平方的铝线, 如用铜芯线,铜芯线电阻率=0.0173