第1个回答 2019-12-19
(1)冷库的建设施工必须符合《建规》、《冷规》等相关安全规范要求。
冷库选址应坚持远离居民区和主要交通要道的原则,配电线路设计安装要采取可靠的保护措施。冷库内部固定安装的电气线路应采取穿管明敷,照明灯应具有防潮性。氨压缩机房应列为乙类火灾危险厂房,应采用一、二级耐火等级的建筑。且氨压缩机应设有安全阀等紧急泄压、起压连锁停车及声光报警信号装置。
(2)加大监督力度,落实安全责任制度
公安机关消防机构要加大监督执法力度,对辖区内重点单位抽检做到不留死角,不留后患,坚持出现问题及时整改,发现问题立即整顿。严禁非法操作,坚持由相应资质的单位设计,建设冷库,按操作规程施工,持证上岗等。
(3)提高安全意识,加强日常监督管理
定期组织从业人员进行消防安全培训,了解简单火灾扑救与处理。建立健全各项消防安全管理制度,认识到冷库安全工作的重要性、必要性和经常性,工作落实到实处,防患于未然。
(4)消防设施器材完善,具备控制初起火灾能力
火灾自动报警系统由于冷库温度、湿度的特殊环境,不宜选用普通的感烟火灾探测器,感温探测器,应根据其特点安装空气采样烟雾探测系统。(主要的工作原理是利用光散射技术对空气中的烟粒子进行探测。通过分布在防护区的采样管网,将空气样品抽取到探测器内进行分析,并显示出防护区的烟雾含量。当其达到各级报警阈值时,发出相应的报警信号,而报警阈值是根据环境的要求设定的。测得的信号,经微处理器处理后,与预先设定的报警阈值比较。如达到某一报警值,则在显示器上给出相应的报警信号)。国际上将空气采样式烟雾火灾探测器定义为:通过管道抽取被保护空间的空气样本到中心检测室,以监视被保护空间内烟雾存在与否的火灾探测器。该探测器能够通过测试空气样本了解烟雾的浓度,并根据预先确定的阈值给出相应的报警信号。另外冷库的氨制冷压缩机可设置可燃气体探测器报警。消防自动灭火系统以我自身经验宜选用干粉自动灭火系统较为实用,其主要部件干粉灭火装置是由两个封闭半球型外壳组成,里面装有灭火干粉、气体发生剂和电活化剂,它常态无压、可低温启动、安全防爆工作原理为检测探测器,火警接收后,相应信号启动装置和消防报警装置或手动按钮启动,当电活化剂接受到电流脉冲,发生剂被激活,壳内气体迅速膨胀,压力增大将壳内冲破(无碎片产生)灭火干粉向保护区域喷射。另外自动干粉灭火系统一般为悬挂式,也可安放于防护区一角或靠墙安放,不需敷设管网,可根据具体设计选择联动或者自动。
第2个回答 2019-12-19
1.冷库的设计工艺上必须要有较好的防水和保温措施,为了节约投资,现在采用新工艺新方法的较多.这些新工艺采用的材料大部分没有经过材料的耐火实验,有的还非常易燃,在施工中容易挥发出可燃有毒气体.有的墙面保温隔热材料直接采用聚胺酯保温板外加薄铝铁皮等.无论是采取喷涂聚胺酯泡沫还是使用遇火就着的保温层都带有很大的火灾危险性. 作为防水的密封材料有着很
2.结构空间的大跨度性决定了一旦发生火灾可能造成建筑物的坍塌.冷库的大小取决于拥有者的效益要求,投资能力.冷库越大使用成本可能相对降低,冷却用电消耗量随着冷库的增大而降低,维护性的建筑材料也相对较少能够在一定程度方面减少投资.要是建设在地下会更省电,对于日后的使用经营成本降低有着很大的诱惑力.因此韩国利川冷库建设在地下就比较容易理解.但是过大
3.空间大、墙面高、安全出口少是冷库的建筑特点。本回答被提问者采纳