没必要同样的问题多次提问吧。
今天我补充一点:
错误信息中,你选中的哪一行的下一行:未装载FB。说明你是先下载的OB后下载的FB啊,顺序不对啊。
我前面的回答:
下面的错误信息需要提供详细的内容。图片看不完整。你把信息贴上来看看。FB下载后出错以下情况常见:
使用的PQW、PIW、M区、I、Q等超限,而你又没有加入相应的OB所以就会停机。
FB对应的DB未装载导致
FB调用的其他程序未装载
另外,说一个我曾经遇到的情况:
CPU315 2pN/DP V3.3程序下载的时候忘记先下载FC,在下载OB了。结果先下载了OB,然后下载FC,程序报错。由于有OB121,CPU不会停机,但是报SF。然后下载了FC,又重新下载了OB,错误还是有,还是报故障。但是模块监控的时候发现错误信息不再更新了。都是以前的报错信息。重启CPU就不再报SF了。你先把OB121下载到PLC,然后再把出错的信息全部贴上来就好判断了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考