CP1H-X40DT-D PLC的脉冲输出端口与松下伺服控制器MBDHT2510E的长线脉冲输入端口PULSH1\PULSH2怎么连接?

我用的是脉冲+方向模式的位置控制,说明书上的连接方式如下:
要PULSH1\PULSH2、SIGNH1\SIGNH2具体的接线方法,包括端口电源配置

CP1H的输出端口连接到45,24VDC串接2K电阻到44,采用外接24VDC供电,13脚连0VDC,CP1H输出COM连0VDC,46、47同

线驱动同样可以接OC输出控制,见实际工程图,请留意图中的连接极性PULSE,/PULSE,和SIGN,/SIGN,需要反过来,电流由+24VDC->PULSE->/PULSE->PLC OUT->COM->VDC,发现接线错误后,工程图没有修改过来。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-14
CP1H-X40DT-D 无法接到 44-47 , X40是晶体管输出的脉冲形式。

要改用CP1H-Y20DT-D的 PLC发线驱动脉冲。追问

不过,X40是晶体管输出的脉冲形式的,按上面的接法有问题吗?还有44-47是4M带宽的高速脉冲输入口,我想是不是与3-6的100K-30K的输入的端口有所区别?,下面是说明书上的资料

追答

建议你还是接1246, 串电阻3456可能会丢脉冲。不怕出问题你就用44-47吧