1.数字量输入:对应的通道接入信号电源,看指示灯是否点亮,PLC在线看对应的通道值是否“接通”;
2.数字量输出:强制对应的通道输出,看指示灯是否点亮,晶体管类型测量对应的通道输出点是否有电压,继电器类型测量对应的通道与公共点是否导通;
3.模拟量输入:对应的通道接入信号(电压、电流、电阻、
热电阻、热电偶等),PLC在线看对应的通道值是否有相应的数值;
4.模拟量输出:强制对应的通道输出,测量对应的通道的电压或电流是否在对应的数值;
5.通讯接口模块:必需建立一个相应的点对点网络,进行访问,根据通讯诊断确认模块是否损坏;
---------------
另外提供一种快速测试的办法(适合输入输出基本对半分的系统),编一段
小程序,下载到PLC,再进行测试:
程序内容,将输入点直接映射到输出点(一一对应),当接通输入点时,对应的输出点若正常则也会接通,此时单独测量输出点即可,若不通,则记录下来,全部完成后单独检查对应的输入与输出通道;