自建二层楼二楼地暖老是不热

如题,从去年天气冷就开始烧了 刚开始的时候二楼还是有点热气的 还以为是第一次用就没在意 因为我家的房子是新盖得啊, 使劲烧吧 可后来一楼到是热了 二楼就是怎么都不热 怎么回事啊 循环泵也跳到40多度了 找那个安装的 他说是锅炉不行 可是别人家就没事啊 我们几家都是买的那样的锅炉啊,一个冬天了 为这事都麻烦死了 。。。。。望各位懂得朋友给俺说说吧

应该有几下几种可能:

    空气形成气阻,导致循环不畅?解决办法:排气

    管路分布不均,各管路长度不一致,单路管道过长,导致该区域水流不足,该区域不热。解决办法:调整分水器阀门,尽量做到各管路水力平衡。如果管道超长,这个问题就不太好解决了。

    系统过大,压力不够,是否安装了混水装置,按照目前比较规范做法,应该安装混水中心,增设一个循环泵,并与锅炉内置泵联动,保证水压。

    选型不当,大系统,小锅炉。

追问

哥们 我不懂这个的,但是听你说的 都挺有道理的,应该不是铺管子的事吧 铺管子的在我们这一块挺出名的 应该不会弄错的 他也来看了 说好像是压力达不到 让换个大点的循环泵 可是我朋友家就是这样的就没事啊 第四点 是什么意思啊 我家总体面积170左右吧 是用换锅炉吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-20
有气,压力上不去,应该放放气。追问

嗯 谢谢。

第2个回答  2014-02-20
你二楼的盘管铺的是全面积?用的什么材质的地板?砖?大理石?
保温做的怎么样?追问

差不多是全面积吧 二楼大概是有110-130左右吧 用的地板砖 保温是什么意思啊?