请问这样的结构能承重么,请高手指教,先谢谢了

先说下我将要建的房子结构

高约6.5米,两层;南北长12米,东西宽9米,框架式.

外墙用18墙,内墙用12墙. 有角柱和边柱8根(大小20CM*20CM)边柱在每面墙地中间.房子正中间有一根直径为40CM的柱子.一共9根柱.
角柱和边柱钢筋都是用Φ14的,每根柱子用4根钢筋.房子正中间的柱用4根Φ20的钢筋.

两层的圈梁都是40CM高,20CM宽的.钢筋为Φ14的4根.

楼板厚10CM,钢筋网为:东西方用Φ12钢筋(9M,放下面),南北方用Φ8钢筋(12M,放上面),织成15CM*15CM的网.

在楼顶的楼板下有两条承重梁,南北一条,东西一条,都是从中间过.高30CM,宽20CM,钢筋用Φ12的4根.

我想问下在以上的结构中,当二楼的房间最大为4.8M*4.5M时,楼顶楼板还需另外加承重梁吗.
还有就是如过想在楼顶面搞点绿化,覆盖25~30CM的土层,楼板能承受么
我想我开始就说错了,我的房子应当不是框架式的,而是砖混的. 地基打好后,先砌砖,后浇柱子,然后现浇二层,再浇柱子,最后现浇楼顶.每一层都有承重梁和圈梁.边柱一体.
你们看这样子行吗

一、400x400的框架柱的截面可以
二、角柱边柱的配筋率0.4%,即使按四级抗震设防,柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率偏0.8%(角柱)0.6%(边柱),你的框架柱的纵向钢筋是不满足规范的。
三、框架柱的箍筋不知道你是怎么设置的
四、楼板,房间4.8米x4.5米,如果这个板的周围都有梁,板厚100可以,这是双向板,你两个方向的配筋相差太大,不合理。没有看到你的负筋,搞不清你的方向,但是短跨的钢筋要放到下层,
五、不知道你的楼板和屋面板是否一样的,梁是怎么布置的,梁截面可以取1/10至1/12跨度
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-01
兄弟,这样 的事情最好找个明白人去看看。有些时候你觉得不相关的事情会给你带来很大的麻烦!出事了可不是闹着玩的!
第2个回答  2010-12-03
没具体算。大体上,柱截面偏小,柱钢筋应该不合要求,板筋不合要求。
第3个回答  2010-12-03
如果是正规设计院给你设计的,设计时屋面板没有提出覆土绿化要求是肯定不行的,覆土30cm,增加板恒载0.3*18=5.4kn/m^2,通常120厚的屋面板考虑防水保温做法恒载取7.0kn/m^2,你另加这么多肯定不行!