(2017真题) 下列防火分隔措施的检查结果中, 不符合现行国家消防技术标准的有()

A.铝合金轮载抛光厂房采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区
B.电石仓库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区
C.高层宾馆防火墙两侧的窗采用乙级防火窗,窗洞之间最近边缘的水平距离为1.0m
D.烟草成品库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区
E.通风机房开向建筑内的门采用甲级防火门,消防控制室开向建筑内的门采用乙级防火门

【答案】:A、B、D
铝合金轮毂抛光厂房为乙类,乙类厂房应采用耐火极限不低于4.00 h的防火墙划分防火分区,故选项A错误。电石仓库为甲类,甲类仓库应采用耐火极限不低于4.00 h的防火墙划分防火分区,故选项B错误。防火墙两侧的窗采用乙级防火窗,窗洞之间的水平距离不限,故选项C正确。烟草成品库为丙类,丙类库房应采用耐火极限不低于4.00 h的防火墙划分防火分区,故选项D错误。通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门,故选项E正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答