互感器校验中什么是比差、角差、百分比

如题所述

互感器校验中什么是比差、角差、百分比

互感器的比差即为比值误差,即指互感器的实际二次电流(电压)乘上额定变比与一次实际电流(电压)的差,对一次实际电流(电压)的百分数

互感器的角差即为相角误差,即指互感器的二次电流(电压)相量逆时针转180°后与一次电流(电压)相量之间的相位差

电流互感器的误差分为比值差和相位差:
比值差是通过二次回路间接测量到的电流值(KeI2去一次电流实际值与一次电流实际值的百分比。即相位差是指二次电流相量旋转180°后,与一次电流相量间的夹角,又称角差,并规定二次电流相量超前一次电流相量时,误差为正,反之为负。

测量互感器的比差、角差、百分比地设备是EDHG—III型中文大液晶智能型互感器校验仪
产品概述
◆EDHG—III型中文大液晶智能型互感器校验仪,是一种新颖的自动化检测仪器,它运用先进的电子技术,对互感器的误差信号直接采极分解,并经适当运算后,将互感器的标定点、同相误差、正交误差同时数字量显示出来。仪器操作简便,读数直观,测量迅速,能降低电能消耗,减轻劳动强度;体积小,重量轻,便于携带和现场测试;仪器能在5%定额工作电流(电压)下进行测试;如用户要求本厂也能生产检测S级电流互感器和二次电压为100/3V的电压互感器校验仪,此时仪器能在1%额定工作电流(电压)下测量互感器的误差;在检测过程中仪器能方便地随时进行自校,以监视仪器的精度;关键元器件使用进口组件,质量稳定可靠,广泛用于计量、供电等部门和互感器生产厂家,是开展互感器检测的理想仪器。
◆EDHG—III型中文大液晶智能型互感器校验仪,用于检定准确度级次0.01级至10级,额定二次电流为5A、1A和额定二次电压为100V、100/ V、150V(100/3V、220V)的电流互感器和电压互感器其测量结果直接数字显示,并可为用户配上RSC232接口,方便地与计算机相联。

产品特点
◆在检定互感器时,仪器可以随时测量被检互感器次级回路的阻抗或导纳的有功分量和无功分量。
◆在检定互感器时,仪器能自动指示极性。当极性错误时,仪器能自动切断差流(差压)回路,确保仪器输入电路安全。并发出声光报警,提示检定人员注意。
◆仪器可以作为直角坐标系交流电位计使用,测量交流小电流或交流小电压。
◆仪器可以与隔离PT及操作箱一起测量电压互感器的二次压降。
◆在检定互感器时,仪器可以用标准电流互感器或标准电压互感器作标准,也可以用双级电流互感器,双级电压互感器或感应分压器作比例标准。
◆仪器可以用整体法或元件法进行周期检定。
◆显示方法:320×240中文大液晶屏.
◆存储功能:PT、CT数据各40组,能对CT的1%点的误差数据进行存储;
◆联机功能:可以和计算机及相应软件联机;
◆打印功能:实时查询打印;

技术指标
◆测量对象:PT、CT、Y、Z
◆工作范围:电流1-149%(注:可校S级互感器)电压5-149%
◆测量范围:
◆同相分量(%):0.0001-19.99 分辩率:0.0001
◆正交分量(分):0.001-600 分辨率:0.001
◆阻 抗(Ω):0.0001-5.99 分辨率:0.0001
◆导 纳(ms):0.0001-5.99 分辨率:0.0001
◆测量误差:
◆同相分量:△X=±(X×2%+Y×2%±2个字)
◆正交分量:△Y=±(X×2%+Y×2%±5个字)
“X”、“Y”---仪器的显示器
“2个字”、“5个字”---仪器的量化误差
◆工作范围:
◆电流:1%-149%In(In=5A)
5%-199% In(In=1A)
◆电压:5%-149% Un
(Un=100V、150V、100/√3V、100/3V)

参考资料来源于中国电力试验设备网。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-23
互感器的比差即为比值误差,即指互感器的实际二次电流(电压)乘上额定变比与一次实际电流(电压)的差,对一次实际电流(电压)的百分数。
互感器的角差即为相角误差,即指互感器的二次电流(电压)相量逆时针转180°后与一次电流(电压)相量之间的相位差。
电流互感器的误差分为比值差和相位差: 比值差是通过二次回路间接测量到的电流值减去一次电流实际值与一次电流实际值的百分比。相位差是指二次电流相量旋转180°后,与一次电流相量间的夹角又称角差,并规定二次电流相量超前一次电流相量时误差为正,反之为负。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
第2个回答  2019-01-10
比差就是即指互感器的实际二次电流(电压)乘上额定变比与一次实际电流(电压)的差,对一次实际电流(电压)的百分数,理想情况下,这个比值应该为1,但是实际上,因为存在阻抗以及其他客观存在的因素的影响,这个值不可能是1.
互感器的角差即为相角误差,即指互感器的二次电流(电压)相量逆时针转180°后与一次电流(电压)相量之间的相位差。
这些数据都可以通过互感器综合测试仪测出来,推荐GDHG-106B。
第3个回答  2019-12-05
比差即变比误差,其值等于(Kn×I2-I1)÷I1×100%。角差即角度误差,即实际一次电流向量与转过180º后的二次电流向量间的夹角以分表示。所谓百分比,即在额定电流100%下误差的百分数即为互感器的准确等级,小于额定电流100%时(如20%额定电流时)误差会增大。
第4个回答  2011-01-21
比差 就是我们所说的互感器是误差
角差 指互感器一次与二次之间的相位角的误差
百分比 指实际电流是额定电流百分之多少 实际电压是额定电压的百分之多少
建议看“国标” 电压互感器国家标准GB1207 电流互感器国家标准GB1208
相似回答