监控的232转485怎么接云台,如图,看下怎么接线,电脑还要怎么设置,解码器如图,接口字母已按实际标注在

监控的232转485怎么接云台,如图三样,看下怎么接线,电脑还要怎么设置,解码器如图,接口字母已按实际标注在图中了,云台是水平的,我用网线做控制线,如果不采用485接口,直接到录像机的两根线的485接口怎么接呢?我是新鸟,请求前辈指导,请行家,详细解答下。谢谢!
就是没有说明书了。

如果你是用嵌入式那种硬盘录像机,那232转485那个模块可以省掉,因为嵌入式的控制输出已经是485信号了。如果是电脑插卡那种录像机,模块必须要。

接线:
1、录像机与解码器接线方法
将232转485模块标注232那端插入计算机的COM口,另一端与你最上图标注的“B/A-12V+”那个插接件的A、B端子A对A,B对B接。
2、解码器与云台与摄像机接线方法
先解释下解板器上的标识。I、F、Z、COM依次代表〔光圈、聚焦、变倍、公共端〕,这个端子是用来和一体化摄像机相连的,用来控制摄像机镜头的拉近拉远和聚焦等。如果是用的普通定焦摄像机,那这组线就不用接。
L、R、A、U、D、COM依次代表〔左、右、自动、上、下、公共端〕这个端子是用来接云台,控制云台上下左右转动的。L接图中云台上的LEFT,R接云台的RIGHT,C接云台的COM,A接云台的AUTO。由于你的云台只支持左右旋转,所以解码板上的U、D不接。
3、拨码
要想让计算机上的监控软件控制云台,需对解码器进行拨码,拨码需要与监控软件里的设置一致(包括协议,地址码,波特率)。拨码要参照解码器说明书,因为不同厂家的产品拨码不相同。

解码板上有个24/220V的切换开关,这是开关是用来选择解码板的输出电压的,如果是用24V的云台,就要拨到24V,象你图中的云台,标明的工作电压是220V,那么你需要将开关拨在220V位置。这个开关一定要根据云台工作电压来拨。如果选择了220V输出,解码板工作时不要用手随意触摸输出端子,以防触电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-21
呵呵,记得你上次提过这个问题,上次是没有解码器
连线方式如下,电脑设置下相应的波特率就可以了
云台 解码器(10个接线口那里)
1 --- A
2 ---- L
3 ---- R
4 ---- COM

232/485转换器或录像机485接口 解码器(4个接线口那里)
A ----------------------------- A
B ----------------------------- B
第2个回答  2011-01-20
第三张图片是232/485接口转换

连接方式同上,但是据我了解的情况,现在的网络摄像机和云台在连接上有点问题

主要是摄像软件和云台的兼容问题

连接前了解摄像厂家及云台厂家,产品是否兼容

不然联动起来可能会有问题