配电箱总开关总是跳闸其它开关不跳

将其它开关手动关闭 ,重置开关旁边的黑色按钮,打开总开关 ,立马就跳闸 ,反复多次还是立马跳闸(此时所有的灯开关都是关闭的 但是开关拔上去的跳下来的瞬间 灯都要闪一下) 。过了一会再打开总开关(此时照明和插座开关是打开的),不会立马跳闸 但是过了2个小时以后 又跳闸了(只有总开关跳闸 ,照明好人插座都没有跳闸) 。房子住了两个多月都没有问题 昨天晚上就突然出现这个问题了 求大神指点 感激不尽!!!

总的说来有以下几方面原因:

1、分支开关所带负载故障而分之开关不动作造成越级跳闸,需要降低分支开关容量或更换;

2、总开关所带负载过大造成过负荷跳闸;

3、总开关馈出线路绝缘不好或有接触不良的地方造成电流过大;

4、总开关老化造成电气性能降低;

5、总开关过载整定值过小;

6、运行环境恶劣,比如处于高温,潮湿环境。

扩展资料:

1、跳闸的故障一般分为几种:线路短路,漏电,超负荷,家里电器设备故障,开关坏等几种情况

2、如发生跳闸故障,可以先试送一次,有的电路故障是顺时的,比如节能灯泡烧毁也有可能因里边的电子元件短路而引起跳闸,但是这种故障时暂时的,可以试送一次,如果还是合不上那么就先别送了,继续下面的步骤。

3、判断合不上闸的那个开关是控制哪一路的,如果是总开关,可将旁边的分开关依次关掉,然后试送总开关(如果是漏电开关,开关的上面的漏电显示按钮如果弹出来的话,一定要将此按钮按回去)如果可以合上,证明故障在分路开关上,依次合上分路开关,当合到哪路开关总开关跳闸时,这路就是故障路。

4、确定好故障路后,可将这路所带的负荷全部断掉,比如插头,开关等

5、试送,如果还是合不上,那问题就比较复杂了,那就需要找专业的电工师傅进行维修了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-08
漏电开关跳是漏电
第2个回答  推荐于2017-05-19
一、若因漏电跳闸,有如下2种情况:
1、分开关不带漏电,总开关带漏电,由于漏电导致总开关跳闸。
2、总、分开关都带漏电,但总开关的漏电电流值设置得比分开关还小,由于漏电导致总开关跳闸了,分开关还没跳闸。
二、若因过电流跳闸,有如下3种情况:
1、若总开关是三极开关,有可能是三相分配不均,总开关某一相电流超过额定值,而分开关却未超过,导致总开关跳闸而分开关未跳闸。
2、总开关上下端端头线路接触不良发热。
3、总开关容量配置过小(或分开关配置过大)本回答被网友采纳
相似回答