电气装置安装工程母线施工及验收规范??

如题所述

电气装置安装工程母线施工及验收规范:
第2.1.1条 为保证硬母线、软母线、绝缘子、金具、穿墙套管等母线装置的安装质
量,促进安装技术的进步,确保设备安全运行,制订本规范。
第2.1.2条 本规范适用于500kV及以下母线装置安装工程的施工及验收。 第2.1.3条 母线装置应按已批准的设计进行施工。
第2.1.4条 设备和器材的运输、保管,应符合本规范要求,当产品有特殊要求时,
并应符合产品的要求。
第2.1.5条 设备及器材在安装前的保管,其保管期限应为一年以下。当需长期保管
时,应符合设备及器材保管的专门规定。
第2.1.6条 采用的设备和器材均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证
件。设备应有铭牌。
第2.1.7条 设备和器材到达现场后,应及时进行下列验收检查: 一、包装及密封应良好。
二、开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、设备应齐全。 三、产品的技术文件应齐全。 四、按本规范要求作外观检查。
第2.1.8条 施工中的安全技术措施,应符合本规范和现行有关的安全技术标准及产
品的技术文件的规定。对重要工序,尚应事先制定安全技术措施。
第2.1.9条 与母线装置安装有关的建筑工程施工应符合下列要求: 一、与母线装置安装有关的建筑物、构筑物的工程质量应符合国家现行的建筑工程施工及
验收规范中的有关规定;当设计及设备有特殊要求时,尚应符合其要求。 二、母线装置安装前,建筑工程应具备下列条件:
1. 基础、架构符合电气设备的设计要求; 2. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏; 3. 室内地面基层施工完毕,不得渗漏; 4. 基础、构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求,高层构架的走道板、
栏杆、平台齐全牢固;
5. 有可能损坏已安装母线装置或安装后不能再进行的装饰工程全部结束; 6. 门窗安装完毕,施工用道路通畅;
7. 母线装置的预留孔、预埋铁件应符合设计要求。
三、母线装置安装完毕投入运行前,建筑工程应符合下列要求:
1. 预埋件、开孔、扩孔等修饰工程完毕;
2. 保护性网门、栏杆以及所有与受力部分隔绝的设施齐全; 3. 受电后无法进行的和影响运行安全的工作施工完毕; 4. 施工设施应拆除和场地应清理干净。 第2.1.10条 母线装置安装用的紧固件,除地脚螺栓外应采用符合国家标准的镀锌制
品,户外使用的坚固件应用热镀锌制品。
第2.1.11条 绝缘子及穿墙套管的瓷件,应符合现行的国家标准《高压绝缘子瓷件技
术条件》和有关电瓷产品技术条件的规定。
第2.1.12条 母线装置的施工及验收除按本规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-12
你是指封闭母线还是铜排?如果是封闭母线的话,主要看弹簧支架是否垂直,是否受力均匀,规定的每条母线有三个接地点是否齐全,插接箱的安全运行情况以及封堵问题等。具体问题具体分析,一时半会儿只能说这么多了。
第2个回答  2011-01-12
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002
电气装置安装工程施工及验收规范 GB50254-96 GB50255-96
GB50256-96 GB50257-96

可以到标准分享网上去找相关的标准规范,免费的~!

希望能对你有帮助!本回答被提问者采纳