如何配置PKPM抗扭筋?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-17
SATWE计算结果中,需要配抗扭筋的时候:VT Ast-Ast1
Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2);
Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)
这个Ast是表示抗扭纵筋双侧的配筋值,如:VT2.0 则配N2 根12,除此之外,抗扭纵筋根数仍需满足11G101-1中对构造钢筋根数的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nDZTBereZD0eZZneBeT.html
相似回答
如何配置PKPM抗扭筋?
答:
SATWE计算结果中,需要配
抗扭筋
的时候:VT Ast-Ast1 Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2);Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)这个Ast是表示抗扭纵筋双侧的配筋值,如:VT2.0 则配N2 根12,除此之外,抗扭纵筋根数仍需满足11G101-1中对构造钢筋根数的要求。
PKPM里
VT2-0.2
如何配置抗扭钢筋
(主要是如何对着钢筋面积表来选) 50x7...
答:
VT2的意思是附加
抗扭
纵筋的总截面积为2平方厘米。考虑到你700高的梁,扣除板厚啥的,hw大约在550左右,本来就需要
配置
4根侧向筋,所以抗扭纵筋配4根10的就可以啦。我习惯用不小于12的钢筋,所以我会配4根12。后面的0.2是单根箍筋的直径要求,单位也是平方厘米,也就是说你的箍筋直径别小于6就可以...
PKPM
梁配筋3-3-3/0.2/0.2中两个0.2分别是什么意思
答:
抗扭筋
前面有VT标识,比如VT2-0.2这样的。含义是全部梁侧抗扭纵筋总面积2平方厘米,而每根箍筋的截面积要有0.2平方厘米。
PKPM
计算抗扭筋时,VT大于多少时需
配置抗扭筋?
答:
按照软件的说明,只要不是0就应该配置
。要求梁侧面全部抗扭纵筋(不包括梁面和梁底的主筋)的总截面积不小于VT后面的数值,单位平方厘米。这个计算结果其实偏于保守,你有心的话,可以从弯矩/剪力包络图上找到梁的内力设计值,然后根据规范GB50010-2010上的弯剪扭构件的计算公式自己算算看。