美的空调制热出现P1是什么情况,怎么解决?

如题所述

一、 显示P1是是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障。故障在室外电控、PFC模块、变频模块。
二、检修步骤:
1、查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。
2、用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V。过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。
3、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。
4、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定,制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时,故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-22

美的空调制热出现p1应该是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障。对照产品说明书,查找故障代码。

查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。变频柜机显示P1是电压过高或过低保护;定速挂机显示P1是室内风机速度失速;变频挂机显示P1是电压过高或过低保护;建议关机等待5-10分钟再重启。

用 万用表 检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降。

当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V。过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。  

判定故障点在室外主电源供 电线 路,经进一步测试发现室外主电源 继电器 无吸合。

输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏 电阻 发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。

建议找专业维修人员检查看看。

本回答被网友采纳
相似回答