回弹仪的率定值如何确定

如题所述

洛氏硬度为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值为80±2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-15
1.率定试验应在室温为(5~35)℃的条件下进行;
2.钢砧表面应干燥、清洁,并应稳固的平放在刚度大的物体上;
3.回弹值应取连续向下弹击三次的稳定回弹结果的平均值;
4.率定试验应分4个方向进行,且每一个方向弹击前,弹击杆应旋转90度,每个方向的回弹平准值均应为80±2。
第2个回答  推荐于2017-10-10
检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。混凝土强度的推定:
1、从测区的16个回弹值中,剔除3个最大值和3个最小值,然后将余下的10个回弹值平均。
2、如回弹非水平方向且非构件测面时,应先进行角度较正,较正后的回弹值再进行浇注面较正。
3、根据测区的碳化深度值和较正后的回弹值查出各测区的混凝土强度换算值。
4、 当结构或构件的测区强度值出现小于10.0MPa时,取fcu,e <10.0MPa。
fcu,min
5、当结构或构件的测区数小于10个时,fcu,e=
6、 当结构或构件的测区数不小于10个或按批检测时
fcu,e=fcu,m-1.645*s
7、当 按批量检测的构件测区混凝土强度标准差出现下列情况之一时,应全部按单个构件检测:
①混凝土抗压强度平均值小于25.0MPa,S>4.50Mpa;
②混凝土抗压强度平均值 不小于25.0MPa且不大于60MPa,S>5.50Mpa
相似回答