差压变送器如何测液位

差压变送器如何测液位

利用差压变送器可以采用差压法来测量液位。
其原理是液体内部不同高度上的压强不同,在单位面积上的压力=液位高度×液体比重,例如在一米深的水下 压力=1000mm×1g/mm³=1000g/m㎡(=1000mmH2O=0.1kg/ c㎡=0.001MPa)。测得液体内部某一高度的压力,就可以得出从这一点到液面的高度。
由于容器(液面)上部本身还可能有压力会影响测量结果,所以需要采用差压变送器同时测得液面上下的压力并抵消(测出差压),以获得液面高度。
具体做法是用两根联通管分别从容器上部和底部将压力联通到变送器,下部接变送器正压侧,上部接变送器负压侧。为了便于操作维修,通常还需要加上根部阀、引压阀、平衡阀(这一点可以查安装图册)。
有些差压变送器将一侧接口做成可以直接与罐底法兰连接的,称(差压式)液位变送器。
有些差压变送器将两侧接口延长都做成可以通过法兰直接与设备连接的,称法兰式差压变送器。
有些变送器将接口通过软管直接投入到液体中,称投入式液位变送器(只能测常压液位)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
常规差压变送器的校准:
先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA, 在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,零点将向上移动约0.2mA,反之亦然。例如:输入满量程压力为100Kpa, 该读数为19.900mA, 调量程电位器使输出为19.900+(20.000-19.900)×1.25=20.025mA. 量程增加0.125mA,则零点增加1/5×0.125=0.025. 调零点电位器使输出为20.000mA. 零点和满量程调校正常后,再检查中间各刻度,看其是否超差?必要时进行微调。然后进行迁移、线性、阻尼的调整工作。

智能差压变送器的校准:
用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作,因此调校与常规方法有所区别。实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的,如ABB的变送器,对校准就有:“设定量程”、“重定量程”、“微调”之分。其中“设定量程”操作主要是通过LRV、URV的数字设定来完成配置工作,而“重定量程"操作则要求将变送器连接到标准压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而量程的初始、最终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。由于各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下步骤进行:
1.先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。
2.再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。
3.最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。
第2个回答  推荐于2017-10-02
顾名思义差压变送器所测量的结果是压力差,即△P=ρg△h。而由于油罐往往是圆柱形,其截面圆的面积S是不变的,那么,重量G=△P·S=ρg△h·S,S不变,G与△P成正比关系。即只要准确地检测出△P值,与高度△h成反比,在温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,所检测到的压力始终是保持不变的。如果用户需要显示实际液位,也可以引入介质温度补偿予以解决。如果有需要可以咨询www.jsatm.com本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-01-18
在装有液体容器上开两孔,容器下孔接差压正腔,上孔接负腔
相似回答