00问答网
所有问题
Dy11变压器高压侧超前低压侧30度,这句话对吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-27
Dy11是一种变压器连接组法,其中D表示高压侧中性点对地连接,y表示高/低压侧连接为星形(Y形),11表示低压侧相序与高压侧相序一致。基于这种连接组法,假设变压器中性点接地,则可以得出高压侧电压和低压侧电压之间的相位差为-30度,即高压侧滞后低压侧30度。
因此,题干中给出的描述是错误的,应该是高压侧滞后低压侧30度。高压侧和低压侧之间的相位差通常是由连接组法和变压器内部结构决定的,这对于电力系统稳定运行和设备的选择和布置具有重要意义。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nDn0rIT0ne0B0Z0TrT0.html
相似回答
dy11
什么意思啊!?
答:
小区供电
变压器
都是DYn
11
接法,D表示
高压侧
为D接法,即三角形接法,是为了抑制3次谐波。Yn11表示
低压侧
为Y接,n是指有中性。Dyn11接法比Yyn0接法的好处是可以过滤3次谐波,并可以承受较大的3相不平衡负荷,这在居民或照明用电中非常普遍。故使用Dyn11接法。
变压器
中组别连接
DY11
于Dyn11有什么区别?
答:
Dy11
:意思是高压D接,也就是三角形接
,低压
也是y接
,高低压侧
相位角为时钟上面的11点钟方向的角度,“11”表示
变压器
二次侧的线电压滞后一次侧线电压330度(或
超前30度
)。
变压器
连接组别
答:
Dyn11表示
,高压侧
是三角形接线不带中性线
,低压侧
为星形接线带中性线
,11
表示,高压侧是在12点方向,低压侧是11点方向。表示低压侧滞后于高压侧330°(11乘30°),或者超前于
高压侧30
°。我国一般只采用Yy,和Yd连接。Yd连接标记为奇数,一般为Yd1,Yd3,Yd11,等。国际上大多数国家采用Dyn11接法。
YD11是什么意思
答:
Yd11表示
变压器
的联接组别,Y表示
高压侧
星型联接,d表示
低压侧
角型联接
,11
表示11表示二次时钟关系超前一次
30度
大家正在搜
变压器高压侧和低压侧
低压变高压的变压器家用
变压器属于高压还是低压
高压变低压的变电器
变压器高低压侧区分
变压器高低压侧电流计算
变压器怎样分高低压侧
变压器高压侧缺相后果
变压器如何区分高低压