什么是发电机的正常励磁、过励磁、欠励磁?

如题所述

发电机正常运行时所需的励磁电流,是由与发电机同轴的励磁机供给的,称为正常励磁。
当发电机与励磁机之间出现问题,如跳闸或停机后,励磁机将失去对发电机的控制,发电机的电压会降低。此时,需要手动增加发电机的励磁电流来恢复电压,称为强行励磁。
而过励磁和欠励磁则描述了发电机在不同状态下的运行情况。
过励磁是指发电机在正常运行时,由于负载过大或者其他原因,导致转子上的电流过大,使得发电机的电压超过正常值。这种情况下,发电机输出的电能将超过正常值,可能导致设备损坏或系统崩溃。
欠励磁是指发电机在正常运行时,由于励磁系统故障或者控制不当,导致转子上的电流过小,使得发电机的电压低于正常值。这种情况下,发电机输出的电能将不足,可能导致设备无法正常运行或系统性能下降。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-15
1、发电机定子电压的控制,是靠调节转子励磁电流的大小来实现的。\x0d\x0a和所发电量相对应的励磁为正常励磁。\x0d\x0a当定子运行电压高于额定电压,称为过励磁。\x0d\x0a反之,定子运行电压低于额定电压,则称为欠励磁。\x0d\x0a在实际技术上,高于或低于额定电压,是有一个确定的正负值,不同的发电机,这个值有所不同,\x0d\x0a2、具体分析:\x0d\x0a假设系统电压因为感性无功负荷过大而降低,则发电机做过励磁补偿,发出感性无功,补偿负荷消耗。但是,发出的无功参照发电机的端电压来看的,就是感性无功。不过,从系统侧来看,因为这个无功使系统电压上升,所以相对系统电压来看,得到的是容性无功。这个所谓感性、容性的不同,主要的原因,应该是此时发电机的电压已经超前了系统电压造成的。本回答被网友采纳