变频串联谐振耐压试验装置中激励变有什么要求.

我所用的调频串联谐振装置的参数如下:1。变频电源FKTF-10KW/220V 2。激励变CQSB(J)-6KVA/1KV、2KV、3KV/200V 3.干式电抗器CHX(JF)-36KVA/18KV 4。分压器 我用这个设备对单相对地电容为0.3UF的发电机进行交流耐压试验,试验电压17.6KV。我采用了1节电抗器,但无论用激励变的哪个抽头,试验电压都只能最大到16.5KV,通过计算应该是用一节电抗器就可以的,不知道是为什么,难道和激励变的容量还有关系?请高手指点。谢谢

那是变频串联谐振耐压试验装置的质量不过关。 是所生产的电抗器和激励变压器的容量不足引起的。武汉鄂电公司的变频串联谐振耐压试验装置就不会出现这个问题。

产品概述
TPXB-D系列电缆交流耐压调频串联谐振装置采用了调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是目前高电压试验的一种新方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。
目前,使用的电缆电压在35kV及其以下电压等级的数量很多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置应该体积小,重量轻。因此,我公司生产的TPXB-D系列电缆交流耐压调频串联谐振装置,使产品的每个单独部件的重量保证不超过50公斤,适合现场搬运。
电源采用220V单相电源或380V单相电源,方便现场取电;电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求。部分配置还可以满足110kV电缆的交流耐压试验。

设备组成
◆TPCB-B型变频控制电源
◆EDYD系列激励变压器
◆EDDK系列电抗器
◆EDFC系列电容分压器
◆EDC系列高压电容
◆各种连接导线
◆接入DZCL系列高压整流硅堆及H9840型直流数字微安表,可以完成设备的直流耐压试验。由于系统谐振后具有很好的滤波特性,因此其产生的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压。

产品特点
◆操作简单。手动试验(手动寻找谐振点和手动升压)、自动调谐(自动寻找谐振点)和自动试验(自动寻找谐振点和自动升压)三种模式适应不同试验要求
◆局部放电量小,Q值高,调频范围宽。
◆试品闪烙后无暂态过电压。
◆本装置设计独特。高压组合电器试验电压高,但试验电流小,而高压电缆的试验电压相对高压组合电器来说要低,但试验电流大大增加,故此类调频谐振装置把电抗器分为n节,使之串联可输出高电压/小电流,并联可输出较低电压/大电流。
◆完全可以期待常规试验变压器来完成变电站内的交流耐压试验,试验所需电源容量小,为试验容量的1/20~1/30倍可解决变压器用变电源容量小于试验容量问题。
◆试验范围大,可对CT,PT,开头,断路器,绝缘子,母线变压器中性点等进行交流耐振试验。
◆重量轻,单件重≤40kg,方便搬动,极便于现成试验。
◆装置可对现场XLPE交联聚乙烯电缆220KV电压等级1200mm2的长度达10公里进行试验。
◆大屏幕显示试验数据、状态和实时操作步骤提示
◆采用我公司专有的16位精细调频和调压软件专业技术、11KHZ载波频率、SPWM和进口原装IPM整体模块。配合适当电抗器,就可以满足国家和地方电力部门规定的频率范围,整机领先于国内外同类产品。
◆软件精细调频、调压。

主要技术指标
◆额定输出电压 0~500KV(AC有效值)及其以下
◆输出频率 20~300HZ
◆谐振电压波形 纯正弦波,波形畸变率<1.0%
◆最大试验容量 5000KVA及其以下
◆工作制 满功率输出下,一次连续工作时间60min
◆品质因数 30~90
◆频率调节灵敏度 0.1HZ,不稳定度<0.05%
◆工作电源 380/220V±15%/50HZ±5%

用户选型需提供的被试品参数
◆被试品对象及最高试验电压
◆电缆的单根长度和截面,试验时间,最高试验电压等。

参考资料来源于“中国电力试验设备网”
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-13
不是你的设备不好,是你计算中忽视了一个重要的环节。你的电源输出是不是到头了这时输入的电流是多大。整体的Q值是多少,发电机的耐压时Q值取低,随之电源功率就要大。我计算的 就放大了容量提高激励变的输出电压到5KV就可以了。扬州市双宝电力设备有限公司
第2个回答  2012-04-11
是你的设备有问题,你的方法是对的。
相似回答