00问答网
所有问题
裙房(商业、餐饮)疏散楼梯是否可以与主体(办公)筒心楼梯共用?
15层办公带3层裙房(1,2层大型商业共7200平米,3层餐厅4000平米),裙房的疏散楼梯是否可以与15层办公的筒心楼梯间共用?
举报该问题
推荐答案 2011-07-28
不可以。
《办公建筑设计规范》
JGJ 67—2006
5.0.3 综合楼内的办公部分的疏散出入口不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等
人员密集场所
的疏散出入口共用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nI0Z0TZeZ.html
相似回答
塔楼
楼梯能否
通向
裙房
屋面,再由屋面设置楼梯直通地面?
答:
1、现在不知道你的塔楼里面是否有两个
疏散楼梯
2、它要求是与下部主体建筑直接连通的疏散楼梯 所以 你不满足防火疏散要求
高层建筑商场
可以和
大型餐厅,KTV
共用楼梯
间吗?首层
楼梯可以
不分开吗...
答:
从防火规范考虑,
只规定了商业楼梯不能与住宅楼梯共用
,还的确没有哪条规范明确表示这种情况不能共用,但是楼梯的布置要考虑防火分区及安全疏散距离的布置,把握一个防火分区两个安全出口的原则,如果安全距离超了,那么该加设安全疏散楼梯的部位还得加,不能一概而论,要具体情况具体分析,从建筑使用功能...
高层建筑住宅
楼梯和商业裙房疏散楼梯
在首层的布置问题。
答:
不可以这么做
,不能共用出入口,肯定违反了《高规》6.1.3A条?对于疏散肯定是不利的,对于人流有交叉了。商业人流大,共用出口,严重影响住宅人口的疏散。商业裙房应设置封闭楼梯间,封闭楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火...
商业裙房能否
借用上部住宅塔楼的
楼梯
间作为安全出口?
答:
不能
。见《建筑设计防火规范》GB 50016-2014有关规定:5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:1 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口...