地线与火线电压有310,零线与地线电压有200,这是怎么回事啊?零火电压正常
从变压器下来合上开关后,我这零线与地线之间的电压是200V,地线与其中两根火线的电压300V,相与相线之间的电压正常,相线与零线之间的电压也正常.手要是碰到零线会电人,碰地线没事.
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-01-02
根据你的描述判断:你所使用的这条线路或电源的零线(中性线或中性点)没有接地,而有一相火线(与地线之间没有电压或电压最低的那一相)接地了。用电笔可测出接地的一相不亮,零线和另两相是亮的。你把接地相的接地点找出来包好绝缘就可恢复正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nIBZ0IBZ0.html
其他回答
第1个回答 2019-10-28
测下零线-地线间的电压,应该不为“0”,可能是你的“地线”接地不好,搭上三相交流电源的另外一根相线了。
第2个回答 2011-07-10
从你的描述来看,地线没有问题,请仔细检查零线接地。
第3个回答 2018-01-02
系统存在“单相接地”的故障,应该可以测量到地电平与某一相电平接近。
第4个回答 2011-07-10
三相不平衡,接地线电阻过大
1
2
下一页
相似回答
...而
零线与地线
之间有二十几伏
电压,这是怎么回事?
答:
火线与地线之间有二百三十几伏电压是正常的
,地线和零线在变压器处是接在一起的,都是接地的,正常情况地线和零线对火线的电压相差不大,地线对零线基本没有电压,你的火线对地线高于火线对零线,是因为你们的配电变压器或配电线路三相不平衡,使零线上压降过大,产生了电压。零线和地线有二十几伏电压,...
火线与零线
之间电压230
,零线与地线电压
230,
地线与火线电压
410
,这是
...
答:
火线对零线230V
正常,零线
对地应该是0V才对,而你的零地之间有230V电压,与火零电压相同,而
地线与火线电压
更是高达410V(正常为220V),交流电无法分析三根线电位的高低,不过民用三相配电系统中最高电压应该是380V(这是相间
电压,
与你测量倒的410V接近),因此怀疑火线
和地线
不同相,因为火线对零线...
...
零线和火线,
电笔都会亮啊!
地线正常
,用万用表测
零线与火线电压
...
答:
变压器出口的零线断了,发生电位漂移
。这很危险。很容易烧毁电器。
火线和零线电压正常,
但零线对地
电压有
190v是sm原因?
答:
线路电压和零线电压正常,但零线对地电压190V是SM原因猜接地某处有缺口,
可能有些电器还在用这条线路,通过绝缘电阻使接地电压升高
。在220Vlow以下点亮的灯泡,在零接地之间不会点亮(由于电流小)。
大家正在搜
零线和地线有电压是什么原因
火线与地线电压为110
火线地线零线怎么接
零线和地线电压多少正常
地线与零线有电压
地线和零线有50伏电压
火线零线电压是多少
火线与零线的电压叫做
火线零线地线什么意思
相关问题
交流电火线与地线电压310V,火线和零线电压220V怎么回事
我测得家里的插座火线与地线之间有二百三十几伏电压,而零线与地...
地线与火线电压为300V,零线与地线为120V,零线与火线为...
交流电火线和地线间的电压310V,火线和零线的电压220V怎...
火线与零线之间电压230,零线与地线电压230,地线与火线电...
火线与地线的电压是380v零线和地线有220v的电压怎么回事
照明线现在火线没电地线带坐了怎么回事,零线和地线电压是二百一...
火线与地线的电压是380v,零线和地线有220v的电压怎么回...