00问答网
所有问题
建筑基础防雷接地的做法?利用基础钢筋做联合接地体,是否还需要敷设避雷带?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-24
首先避雷带是接闪器,而你说的是接地装置,这两者肯定不同,没有接闪器怎么泄流?利用建筑基础做联合接地体,只需要把建筑基础内的钢筋焊接成闭合环路,这个在GB50057-94中 有讲到。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nID0jDj0D.html
其他回答
第1个回答 2011-07-13
避雷带是在建筑物的楼顶或屋顶敷设的,作用相当于避雷针,如有避雷针,就不必再弄避雷带了,二者需有其一
最主要的是,你的接地也要符合要求
第2个回答 2011-07-13
1、避雷带是用来接闪用,接地是用来泄流用。两者作用不一样。
2、如有避雷针,还需算出避雷针保护半径能不能覆盖到建筑物,如果没有,还是需要增加避雷针,或者增加避雷带来辅助。
3、可参阅资料GB50057-97 图集99D501等
第3个回答 2011-07-13
我爸是防雷中心的,你把具体情况说一下,等他下班回来我问问他.
追问
在做建筑基础时,直接用底板的钢筋做联合接地体,设计上的外围一圈的热镀锌扁铁是否强制敷设?
相似回答
探析
建筑防雷接地
是怎么
做的?
预埋施工时
需要
注意哪些问题?
答:
利用建筑物基础
圈梁内对角的二根主钢筋焊接成环网,引下线与环网焊成一体。
接地体
(线)的连接应采用焊接,要求焊缝饱满且机械强度足够,无缺陷,焊接处药皮敲净后做防腐处理。
基础接地
工程完工后,进行接地电阻测试,要求R<1欧姆,未达标时增加人工接地极。3. 避雷引下线暗
敷设做法
利用结构柱内主筋...
基础防雷接地
如何施工
答:
基础接地体施工要求接地电阻不大于1欧,当实测不满足要求须增设人工接地体,直到满足要求为止
。基础接地引下线等电位均压环/外门窗栏杆接地屋面接闪器/避雷带。一、基础接地桩基接地极施工水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮...
建筑防雷接地
怎么
做的?
答:
工艺说明:
利用建筑物
柱主筋作为接地引下线的每层用黄色油漆在引下线钢筋离地面0.3m处涂刷一圈,涂刷长度10cm。3、屋面
避雷带
工艺说明:避雷线应按水平或垂直
敷设,
亦可与建筑物倾斜结构平行敷设;避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物表面100mm。支持件间的距离,在水平直线部...
防雷接地的做法
答:
基础防雷接地做法:
1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定
。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...