100kVA的变压器是每相可以承受100kW还是三相一共可以承受100kW?(居民用电,不考虑无功因素的情况下。)

如题所述

变压器运行主要看额定电流,100KVA变压器额定二次电流144A。最好不要超电流,毕竟夏季保证安全第一。还有就是电机和照明灯加热管等同样功率下,电流不一样,不要只看功率。

100KVA的变压器,一般可以带80-90KW负荷 ,是指三相一共。
变压器的过载情况看外在情况而定,最好不要超过90KW。追问

只用单相电的情况下,也是三相叠加吗?

追答

是加起来的。不过你有变压器出来的,总不可能用一相吧,三相要尽可能平衡的,不然要烧掉的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-30
100kVA的变压器是一相可以承受33.3kW,三相一共可以承受100kW
第2个回答  2011-07-30
变压器的容量当然是指三相容量之和了。
第3个回答  2011-07-30
当然是三相一共的功率了。
第4个回答  2011-07-30
三相一共可以承受100kW