您好我是
防雷器厂家,乐意为您服务,希望对您有帮助。
接地装置隐蔽
接地干线隐蔽
等电位隐蔽
暗装引下线隐蔽
接地装置要附带施工检查记录
防雷接地隐蔽工程
施工方案2009-10-19 22:16:07| 分类: 默认分类 | 标签: |字号大中小 订阅 .
一、防雷及接地系统说明:
本工程各种接地系统共用接地网,采用TN-S系统,设计要求接地电阻不大于1欧姆。接地装置利用桩基、
承台及地梁内钢筋网可靠焊接连通形成基础接地网,防雷引下线利用柱或
剪力墙中两根Φ16以上的钢筋,上部与屋面避雷带焊接,下部与接地装置焊接,在屋面
女儿墙上设置明装避雷带,建筑混凝土构架内钢筋网与避雷带可靠连通构成一个接闪器,所有突出屋面的金属构件或管道均应与屋面避雷带焊接连通,卫生间内作局部等电位联结。
二、方案编制依据:
2.1《重庆工商大学教师广厦工程(四区)电施设计图》
2.2
《防雷与接地安装》D501-1~4
2.3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
2.4
《建筑施工手册》2.5《建筑工程安全生产管理条例》
三、施工部署:
3.1施工工艺流程:基础接地极焊接→引下线、
均压环焊接→屋面避雷带焊接→等电位联结→接地测试井施工→接地电阻测试
3.2施工进度控制点:
3.2.1桩基内水平接地体与桩基四根主筋焊接作业在桩基砼浇筑至地梁下口标高时插入。
3.2.2***柱基内水平接地体焊接在***柱基底层钢筋绑扎后插入。
3.2.3每层卫生间局部等电位联结在该层地板钢筋绑扎后插入。
3.2.4屋面避雷带安装在土建结构封顶后插入。
3.2.5测试井施工在土建结构封顶后插入。
3.6分阶段测试接地电阻值:
3.6.1在基础接地极施工过程中,检测接地极范围内土壤电阻率。
3.6.2在H1、H2、G1、G2各栋基础接地极焊接完毕后,施工技术员组织班组分别测试各栋接地电阻值,以确保施工的过程控制。
3.6.3在主体施工过程中,每隔四层,对引下线接地电阻值进行测试。
3.7按防雷接地测试的需要配备如下的测试仪器:
序号 名称 型号 单位 数量
1 接地电阻测试仪 ZC-8 块 1
3.8按施工需要配备如下的机械设备:
序号 名称 型号 单位 数量 功率
1 交流电焊机 BX-300 台 2 14.7KW
2 型材切割机 Φ400 台 1 0.75KW
四、测量方法:
4.1土壤电阻率检测:采用接地电阻四极法,四支接地棒沿直线等距铺设,1、4为电流极,2、3为电压极,各电极棒之间间距(a)为8米,棒入地深度为0.4米,根据p=2πaR,测出土壤电阻率Ω·m。
4.2接地电阻值测试:采用接地电阻仪(
兆欧表)测量法。
五、施工方法:
5.1防雷接地焊接质量标准:
5.1.1
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。
5.1.2
圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
5.1.3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
5.1.4扁钢与钢管,扁钢与
角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或者紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
5.1.5焊缝饱满,焊缝处不得留有焊渣。
5.2基础接地极焊接,按基础接地网平面图(电施-27)对照土建结构地梁钢筋图纸。有地梁的地方,利用底层地梁2根主筋焊接连通作接地极,每6米利用
箍筋焊接短路环,无地梁的地方,用-40×4镀锌扁钢焊接连通做接地极。(详见附图1。)
5.3用-40×4镀锌扁钢焊接连通做接地极,按规范镀锌扁钢埋地深度不小于600mm,且接地模块保持水平或垂直敷设,按土建图纸,针对本工程基础地坪以下至地梁顶标高为600mm,均是在地梁施工完毕以后的回填土层,镀锌扁钢的埋设跟地梁底层钢筋成一个水平面,这样镀锌扁钢就达到距室内地坪埋深1000mm~1200的深度,完全达到规范对接地模块埋设深度的要求,沟槽开挖采用人工开挖