钢结构载物平台荷载如何取值问题

要建一座高度4米,14米*18米的钢结构平台,上面做五金类仓库用,
打算放50个2.8*8米重260KG的货架,然后每个货架载重算它260KG.
这样是不是可以得出,50*260*2=26吨,除以(14*18=252平米)得出
0.1吨/平米,再加上上人及振动等因素,按0.3吨/平米做为此平台的设计活荷载值
可以吗?因为是室内就不考虑风荷载等系数了,.
如有专家从专业角度回答再加分.
这样取值对
在建筑结构荷载规范里没查到有相关钢平台的,可参考的好像只有4。1民用建筑楼面均布活荷载的第6条密集柜书库,12KN/平米,

  轻钢结构荷载取值
  轻钢结构中日荷载主要分为屋面荷载(恒载及活载)、楼面荷载(恒载及活载)、地面堆载(活载)及墙体荷载(恒载及活载)。各种恒载取值以建筑设计说明(条件图)中注明的材料为准;各种活载取值根据建筑图(条件图)中注明的使用功能确定。建筑图中未注明的按《荷载规范》取值;《荷载规范》中未注明的按本技术措施取值。 a. 屋面恒载
  屋面恒载根据建筑要求一般分两种:①单层彩板加保温棉;②双层彩板加保温棉。 单层彩板加保温 0.18 kN/m2(最小≮0.16 kN/m2) 双层彩板加保温 0.30 kN/m2(最小≮0.27 kN/m2) 实腹檩条及拉条 0.05 kN/m2
  桁架檩条及拉条 0.10 kN/m2(或经檩条计算后取实际重) 檩条下灯具吊载 0.05 kN/m2(最小≮0.02 kN/m2) 檩条下喷淋吊载 0.15 kN/m2(最小≮0.13 kN/m2) 矿棉天花板吊顶 0.10 kN/m2 气体输送管道 0.20 kN/m2
   Σ=x.xx kN/m2
  注:具体项目设计中若有其它吊载,其大小按业主书面文件具体确定。 b. 屋面活载(不上人屋面)
  因轻钢结构的屋面均为不上人屋面,故根据《门规》3.2.2条及注,
  不上人屋面活载(用于钢梁计算) 0.50 kN/m2(受荷投影面积≤60 m2); 不上人屋面活载(用于钢梁计算) 0.30 kN/m2(受荷投影面积>60 m2); 不上人屋面活载(用于檩条计算) 0.50 kN/m2。
  上海地区的基本雪压s0=0.20 kN/m2,根据《荷规》4.3.1条,雪载不应与屋面活载同时组合,故(对上海地区)屋面设计时可不考虑雪载。 c. 楼面恒载
  楼面恒载根据建筑要求一般分两种:①现浇钢筋混凝土楼板;②混凝土与楼承板的组合楼板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-29
LZ思路很清楚。这样考虑是完全可以的,只是提醒注意一下两点。
1. 我不太清楚你说的2.8*8米的货柜是什么意思,自重和载重是否足够?
2. 建议货柜下布置梁,梁的活荷载按实际线荷载取值,板的活荷载就可以取低屑,从而降低这部分造价。追问

是2.8长*0.8米宽的钢制多层货架。放物品的架子。
我的取值数据正不正确???

追答

这得看你叠放多少层,到一般人能够正常存取高度的话是没问题的。你可以参考荷载规范附录C, 表C.0.2中一般仪器仓库,刚好和你的估计不谋而合。

本回答被提问者采纳