西门子PLC S7-300的模拟量如何强制? 谢谢回答
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-07
在我的印象里S7-300的模拟量是不好强制的,一般情况都是用MOVE指令直接给定的方式进行强制。如下图
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nTDrDeen0.html
其他回答
第1个回答 2011-06-19
建个变量表,监控模拟量A,再按ALT+F2,跳出强制页面,就可以进行强制了。
第2个回答 2015-08-18
你值得时输出强制吗?
那你可以两种方式。在变量表里面直接force可以
或者直接在程序最末端,写一段话。直接调用move 你想设定的值到模拟量输出区域。。
第3个回答 2011-06-20
打开软件在里面找到变量表 然后找到变量表中的模拟量变量右击鼠标在里面就可以强制输入变量值本回答被提问者采纳
第4个回答 2015-07-27
模拟量无法强制
1
2
下一页
相似回答
西门子PLC
S7-300的模拟量如何强制?
答:
那你可以两种方式。在变量表里面直接force可以 或者直接在程序最末端,写一段话。
直接调用move 你想设定的值到模拟量输出区域
。。
哪位有
西门子s7-300模拟量
编程模拟量内容的实例,借鉴一下
答:
PIW***是一个0-27648的整数。对应现场仪表的4-20mA,经过FC105块,OUT端为实数,作用是转化成工程量!
s7
300的plc模拟量
模块的测量信号类型有几种?测量范围
如何
设定
答:
s7
300的plc模拟量
模块的测量信号类型有电压、电流、电阻、温度四种,测量范围在硬件配置里相应模块的属性里选择设定。如图:
西门子300PLC模拟量
侧面的ABCD表示什么
?怎样
调?
答:
西门子300PLC模拟量
侧面的ABCD块的正确名称是”量程卡“。不同模块的量程卡所对应的设置是不一样;一般情况下,出厂默认设置为B;以模拟量输入模块SM 331;AI 8 x 12 位;(6E
S7
331-7KF02-0AB0)为例,A设置mV电压信号、R电阻信号、RTD热电阻信号;B设置V电压信号;C设置4wires I 四线制电流信号...