接线时的火线和地线问题

今天在调试设备时,动力线220VAV是从380VAV的线引出来的,可是接好插头时才发现火线和地线间有130v的电压,零线和地线之间也有80V的电压,这是怎么回事呢?请各位朋友帮忙说说可能性和解决的方法!
火线和零线之间的电压达到了220,只是地线和零线之间、火线和地线之间有电压,本来不应该有的挖!我们用的是自己的变压器,自己连的线拉!

第一点,你们的线,是从自己的变压器出来的还是电力公司的变压器出来?

出现零线带电,就是相位漂移了,那就得检查变压器侧零线(中性线)接地是否良好。

另外,三相是否负载均衡。按照道理,380V三相中,如果中性线接地的,那么任何一根相线对地电压应当都是220V左右,而中性线对地电压理想值为0V,即使有电压也不能有太多。

而你现在这相电压低,另外两相电压估计就超过220V的对地电压了吧??

原因就是你这相负载太大,而其他两相负载太小了。

如果你是自己变压器,除了检查接地之外,还需要合理利用三相,保持平衡,如果是电力公司的,那只能打电话叫他们来。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-06-19
380V电源是三相交流电
每个相位间的点位有相位和电势之差

工业上用的三相交流电,有的直接来自三相交流发电机,但大多数还是来自三相变压器,对于负载来说,它们都是三相交流电源,在低电压供电时,多采用三相四线制。

在三相四线制供电时,三相交流电源的三个线圈采用星形(Y形)接法,即把三个线圈的末端X、Y、Z连接在一起,成为三个线圈的公用点,通常称它为中点或零点,并用字母O表示。供电时,引出四根线:从中点O引出的导线称为中线或零线;从三个线圈的首端引出的三根导线称为A线、B线、C线,统称为相线或火线。在星形接线中,如果中点与大地相连,中线也称为地线。我们常见的三相四线制供电设备中引出的四根线,就是三根火线一根地线。
每根火线与地线间的电压叫相电压,其有效值用UA、UB、UC表示;火线间的电压叫线电压,其有效值用UAB、UBC,UCA表示,如图7-2。因为三相交流电源的三个线圈产生的交流电压位相相差120°,三个线圈作星形连接时,线电压等于相电压的 倍。我们通常讲的电压是220伏,380伏,就是三相四线制供电时的相电压和线电压。但三相四级制供电时,也有下表所示的几种电压,用电时应予注意。

实际上火线和零线间的电压是130-(-80)=210
相似回答