排风系统如何计算排风量?

现在有一家正在装修的网吧,面积为1000平方,楼层高为4.3米.设计排风系统时,排风量要多大?公式或参数是什么?
因为排风系统用到风管,风管高度在那个范围内最好(不考虑吊天花),每个风口的风压要达到多少才有排风的效果,可以通过什么方法达到?

排风量L按下式计算: L = L1+ν·F·β。式中 L1——柜内污染气体的发生量,/s;

这个方位的确认需要注意使用环境,看具体安装在哪个部位最为合适,这样才能使排风扇达到最佳的使用效果。

安装时,要注意每个紧固件是否都安装紧了,一确保排风扇能正常安全的运行。安装排风扇是应该特别注意是安装平稳。

ν——工作孔口上的控制风速;

F——工作孔口及缝隙总面积;

β——安全系统,β=1.1~1.2。

扩展资料:

排风扇的使用环境一般是用于一些需要低噪音以及高静压的场合,以达到一个空气流通的效果。不同的排风扇有着不同的电压及尺寸规格,用户在选择时,可以根据自己的不同需求来选择不同的排风扇种类。在安装排风扇之前,是需要确定好一个安装方位的。

要把排风扇放于一个平稳的水平位置,也需要把排风扇安装到一个便于操作的方位,以方便日常的使用。一般来说,在安装排风扇时,是需要一个支架的,这个支架的固定也是需要一定技巧和注意事项的。

参考资料来源:百度百科-排风扇

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
1、 风量的计算方法:

根据面风速来确定排风量(面风速的一般取值为:0.3~0.5 m3/h) 计算公式: G=S•V•h•μ =L•H•3600•μ
其中参数的意义
G:排风量 S:操作窗开启面积 V:面风速
h: 时间(1小时) L: 通风柜长度 H: 操作窗开启高度 μ: 安全系数(1.1~1.2)
例:
1200L的通风柜其排风量计算如下: G:1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555 m3/h 经验值:1200L通风柜排风量一般为1500 m3/h 1500L的通风柜排风量一般为1800 m3/h 1800L的通风柜排风量一般为2000 m3/h
注:中央台上用排风罩排风量的计算方法同通风柜排风量的计算方法 原子吸收罩排风量的计算方法:
根据罩口风速来确定排风量(罩口风速的一般取值:1~2 m3/h) 计算公式: G=πR²•V•3600•μ
其中参数的意义
G:排风量 、R:罩口半径 、V:罩口风速 、μ:安全系数(1.1~1.2)
经验值:一般情况下原子吸收罩的排风量在500~600 m3/h
整体通风的排风量计算方法 计算公式:
G=V•n•h=L•W•H•n•h
其中参数的意义
G:排风量 V:房间体积 n:换气次数 (一般取8~12次) h:时间(1小时)
2、关于吸口的压力,没有管道的走向和长度参数,无法计算。
管道内径的计算方法如下:
按小会议室所要求的风量25m3/h.m2;风速确定为15m/s。
风量=1000×25=25000(m3/h)
D=√(25000/(15×3.14×3600))=0.38(m)
所以主管道直径为380mm。
3、详细版链接
http://wenku.baidu.com/link?url=FCjt3LKfMziynphqZetgbXkWYGe6W1vdM-ibMJOyer9V1365NdZ2qFOm7DuHMfOP_herZZ989byQ8Q-bsOY-_NqnCDian2tB9odhEyYNLkK
第2个回答  2007-06-13
根据你网吧电脑的台数来定义风口一台就一个φ200的吧,每个口的风速要有每秒1米,依据你风口的数量来确定流量,一个口要120立方每小时的流量.排风的高度依据现场情况自定就可以.本回答被网友采纳
相似回答