第1个回答 2015-10-23
250KW用电负荷、电压380,正常电流为660A
加上启动电流
建议选择:720A开关、350mm^2的铜芯电缆
第2个回答 2011-06-23
250KW用电负荷、电压380,正常电流为660A
加上启动电流
建议楼主选择:720A开关、350mm^2的铜芯电缆本回答被网友采纳
第3个回答 2012-06-24
250KW用电负荷、电压380,最大电流为500A
250KW*2A/KW=500A
总开关最好选用DW15-630电动热电式断路器。
出线电源线最好采用分段布线。
第4个回答 2011-06-23
250000W / 380V = 65.78A
65.78A / 5A = 13平方线