推荐答案 推荐于2016-07-14
1、如果带灭弧装置的话可以直接停送电;
2、如果没有灭弧装置的话,停电程序是先关掉隔离开关下的总断路器(空气开关);
3、然后再拉下隔离开关;
4、送电程序是先合上隔离开关,再合上隔离开关下的总断路器(空气开关);
5、原则是从下往上停电,从上往下送电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nTnjZTBj0.html
其他回答
第1个回答 2011-06-23
如果带灭弧装置的话可以直接停送电,如果没有灭弧装置的话,停电程序是先关掉隔离开关下的总断路器(空气开关),然后再拉下隔离开关;送电程序是先合上隔离开关,再合上隔离开关下的总断路器(空气开关),原则是从下往上停电,从上往下送电。
本回答被网友采纳
相似回答
隔离开关
配合断路器串联连接
进行停
、
送电时
,
应遵守什么安全操作
...
答:
(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。(2)
送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行
。(3)严防带负荷拉合隔离开关 高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧 送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
隔离开关在操作
及使用
中应
注意
什么?
答:
允许使用隔离开关进行下列操作:
1)拉、合电压互感器和避雷器;2)拉、合母线和直接连接在母线上设备的电容电流
;3)拉、合变压器中性点的接地线,但当中性点接有消弧线圈时,只有在系统没有接地故障时才可进行;4)与断路器并联的旁路隔离开关,
隔离开关操作时应该
注意哪些?
答:
1、在操作隔离开关时,检查相应回路的断路器确实在断开位置,防止带负荷拉、合隔离开关
。2、线路停、送电时,按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,拉断路器,拉线路侧隔离开关,拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。
隔离开关操作
注意事项?
答:
(1)
停电操作必须按照断路器负荷侧隔离开关电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电操作应按与上述相反的顺序进行
。严禁带负荷拉合隔离开关。(2)发生误合隔离开关,在合闸时产生电弧也不准将隔离开关再拉开。发生误拉隔离开关,在闸口刚脱开时,应立即合上隔离开关,避免事故扩大。如果隔离开关已全部拉开,则不...