请问电工师傅一个问题,我想从开关里面接出一个插座用来接设备,但是开关里面只有火线,没有零线?

零线拉过来太远了。边上有个其他的零线,不是经过一个电表的,但都是一户人家的线。请问这样能不能接?能接的话,火线零线不一个电表该怎么计费

开关里面接出来一个插座,来共电气设备使用,但是开关里面没有零线只有火线,你完全可以按你所说的方式,从其他地方引出来一根零线共电气设备使用。

只是这样的接线方式,是不能接受漏电保护器来保护滴哟!

断路器

只能用断路器来做过流保护、或分合电源的使用哟!

空开,一定要根据实际使用的设备的额定功率来选择,才能真正起到保护作用呀!

还有一点需要注意那就是:火线和零线的线径也必须足够大,才能保证设备的使用安全可靠嘛!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-13
边上有个其他的零线,不是经过一个电表的,但都是一户人家的线。虽然这样的话,电器是能够正常工作的,但是如果两家人家中有安装带漏电保护装置的空气开关或漏电保护器,这就是不可以的。
因为这会造成两户人家中每一户人家的火线电流与电流不一致,就会被判定为“漏电”(与人体触电所发生的情况相同)而“乱跳闸”,或者没带漏电保护装置的空气开关或漏电保护器,就会发生即使人体触电而线路一律都不跳闸。
第2个回答  2021-09-13
从开关接线盒里面,是不能接出插座的。必须从其它插座处或从其它的地方才能引出零线和火线的。如果不懂,不要自己操作,可以找电工师傅帮助,必须按照规矩走线,以免发生事故。也不能乱拉线,侵犯别人的利益会找麻烦的。
第3个回答  2021-09-14
这个问题很好解决,可以这样做:把开关卸掉,在开关处安装一个插排,然后把灯泡卸掉,灯座短路就可以了。不过需要使用照明灯时,只能从插排插电。
第4个回答  2021-09-13
看情况,如果线路上没有漏保,就可以接,电表一般就是计量火线的电流,公用零线不影响电表的计量。如果线路上有漏保,就不可以接,漏保会跳
相似回答