地下室顶板用C30商品混凝土泵送浇筑后,在初凝这段时间为什么会产生裂缝?

会不会是配合比有问题?也就是说商品混凝土本身质量存在问题。
除了收缩型裂缝,还有裂缝性状是通长的、、也有两条裂缝组成直角形的、、这种情况是什么原因? ( 注: 是厂房顶板、、一次性浇捣一千多方商品砼、、)

看了你给插红旗的答案,很是为你担心。觉得你还没有认到问题的根本!初、终凝期间的裂缝,一般是塑性开裂,95%是因为混凝土表面失水过快引起的,什么水化热之类的说法一般说来是光念书没长脑子的人才这样回答。米国的混凝土协会有明确的规定,失水速度决定是否开裂。这样的开裂一般是龟裂,严重的可以达到几个毫米,甚至贯穿。
你的这个顶板面积很大,可能有混凝土的整体收缩变形原因;
有一些呈直角或者斜45°的裂缝,一般是认为早期荷载过大,但是,如果模版刚度不足,浇筑时候人多承载大,浇筑结束恢复变形也能产生类似的裂缝。
解决方法,浇筑完成立即覆盖,保证没有裂缝,及时混凝土的配比、原材有问题,也可以基本解决。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-02
主要是施工过程中的问题,
1,顶板跨度大,浇筑时间过长。容易干缩裂缝
2,没有进行2次收面,接茬处会出现裂缝
3,养水不及时,一般是在从开始浇筑时算起,5个小时就得养水,浇筑越早的凝得越早,越容易裂缝
4,可能混凝土原材料中,砂相对较粗。
第2个回答  2011-03-31
大家都说了不少了,出现问题不可能是单一原因,材料,设计,施工,环境都是因素之一,还是应该严格的来施工及管理,及时养护,混凝土水灰比也要注意啊!有时水泥的细度过细,水化热上来过快,也是问题的可能原因。免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-03-31
主要原因是因为你的劳务施工人员偷懒,收面时没有好好收,并且只收了一次。只要多收两边面就能很好的控制了
第4个回答  2011-03-31
这属于缩性裂缝!!!因为表面浮浆密度比较大,随着水分蒸发产生收缩.就会形成裂缝!!一般的话产生裂缝都在初凝阶段!!!追问

是晚上浇筑的、、第二天六点钟工人就开始洒水养护、、有些是缩性裂缝,有些裂缝是通长的、、也有些是成直角、、、这是为什么呢?

追答

直角裂缝是不是线管步线问题!!再者模板刚性是否不均!有没有踩踏严重等!!估计就这些

追问

是大面积的混凝土浇筑、地下室顶板线管几乎没有、裂缝出现在板得边缘两三米处、不存在模板刚性不足、很可能是配合比有问题,但是我还想听听大家的意见。

追答

垮模板面积有多大?
出现直角也有可能是沿配筋方向保护层过小!

相似回答